Список разделов -> Компьютерное железо: «Вопрос по APC Smart 1400»
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Добрый день!
Есть аппарат APC Smart 1400 стоечный вариант.
MODEL: SU1400R21BX120
Стал выключаться при перепадах напряжения. Выяснилось, что распухли 2 из 4 АКБ. Заменил все 4 на аналогичные CSB 12V 7Ah. Upsdiag-ом откалибровал, нагрузив 5 лампочками по 100W. Откалибровался подозрительно быстро...
После полной зарядки решил проверить сколько он держит нагрузку.
Подключил те же лампочки 5Х100 и отключил сеть - аппарат проработал 8 мин, разрядив при этом аккумуляторы до 20 процентов.
Если во включенном состоянии подключить ту же нагрузку, начинает мигать индикатор зарядки батарей, а Upsdiag пишет "разряжена батарея", хотя на самом деле зрядка 100 проц., после отключения нагрузки индикатор мигать перестает.
Вопрос:
Это нормально или мне попались бракованные АКБ?
Спасибо!
|
17:37 07-12-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Значения в регистрах "0", "4", "5", "6",? Производитель АКБ? Отключение при 20% - это нормально.
Neznaika : |
хотя на самом деле зрядка 100 проц. |
каким способом определяешь?
|
09:59 08-12-2007
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Согласен с предыдущим автором. ПЕРЕД калибровкой надо привести в соответствия константы, а потом уже калибровать. Сейчас не скажу точно, но "0" является показателем емкости батарей - делайте выводы...
_________________ Грызун |
09:53 10-12-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Судя по таблице, он такую нагрузку должен держать в районе 18 мин.
|
10:28 10-12-2007
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Спасибо, что не оставили вопрос без внимания!
1. значения регистров до калибровки:
"0"-50, "4"-08, "5"-В4, "6"-10
после:
"0"-54, "4"-08, "5"-В4, "6"-10 (а какие должны быть?)
2. АКБ стояли CSB GP 1272 F2 12V 7.2Ah made in china
Заменил на CSB GP 1272 F2 12V 28W made in china, по весу примерно одинаковые...
3. Степень зарядки определяю по показаниям Upsdiag.
4. Где можно посмотреть эту таблицу?:
"Судя по таблице, он такую нагрузку должен держать в районе 18 мин."
Спасибо.
|
10:54 10-12-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Мало, по этой модели данных нет, но можно принудительно, через Upsdiag поставить регистр "0" = A1, и не калибровать.
О батареях, прибором проверяю со склада новые батареи CSB GP 1272 F2 12V 28W made in china. Результат: почти у всех ёмкость 6-6.5 А*ч, и половина имеет максимальный ток разряда менее 100А, при норме 100-130А. Вывод- даже новые не соответствуют параметрам, указанным на сайте производителя.
|
11:14 10-12-2007
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
обязательно при калибровке надо выставлять напряжение заряда и менять дату установки батарей, ну и конечно "0"!!!
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
11:23 10-12-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Итак. Меряю напряжение на АКБ цыфровым мультиметром и правлю значения в Upsdiag, затем выставляю регистр"0" значение A1. Дожидаюсь пока Upsdiag не покажет 100 проц. заряд АКБ, нагружаю упс теми же пятью лампочками по 100Вт и отключаю сеть. УПС за 9 минут разряжает АКБ до 10 проц (по показанию Upsdiag) напряжение на АКБ при этом падает до 19В - дальше разряжать АКБ не стал - побоялся, что убью АКБ глубоким разрядом. После этого Upsdiag показал значение регистра "0" 5F.
Заведомо исправных АКБ в таком каличестве, к сожалению, нет.
На оснавнии всего вышеизложенного можно ли сделать вывод о бракованности АКБ или причина может быть в неисправности самого УПСа?
Какое напряжение должно быть у полностью заряженных АКБ? В моем случае 27,8 В.
Какие значения должны быть в других регистрах?
Спасибо.
|
15:28 10-12-2007
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
"Upsdiag-ом откалибровал, нагрузив 5 лампочками по 100W. Откалибровался подозрительно быстро..."
В Upsdiag - в том же окошке где калибровка есть рядом кнопка кореектировки после замены аккумуляторов (название правильно не скажу так как ни один УПС не подключен, а без сего программа не запускаеться), нажимаете вначале её, и джёте окончания процедуры, по окончанию нажмите перекалибровку
Была таже проблема решилсь после сеих несложных манипуляцый
Версия программы Upsdiag 2.0
|
16:33 10-12-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
На оснавнии всего вышеизложенного можно ли сделать вывод о бракованности АКБ или причина может быть в неисправности самого УПСа?
В случае хороших батарей -0 регистор останется прежним или уменьшается незначительно.В вашем случае, все же виноваты батареи.Да - новые батареи нужно заряжать не менее суток.
|
17:19 10-12-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Neznaika : |
у полностью заряженных АКБ? В моем случае 27,8 В. |
Вот тут я не врубаюсь.
Neznaika : |
Заменил все 4 на аналогичные CSB 12V 7Ah |
12Вх4=48В. При зарядке должно быть 54.4-55.6В
Проверь во время зарядки, на каждой должно быть в конце зарядки в пределах 13.6-13.9В, если на какой -то больше, можешь её выбросить, на других будет занижено.
|
20:29 10-12-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Регистр "0" - коффициент пропорциональности ёмкости батарей, его значение уменьшается при увеличении колличества циклов заряда-разряда, исходя из того, что происходит старение батарей и уменьшение ёмкости при каждом цикле. При калибровке в регистр записывается число пропорциональное времени разряда под нагрузкой от 100% до 20% заряда.
|
20:38 10-12-2007
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
kokur : |
Вот тут я не врубаюсь. |
А что тут не врубаться то - в этом идиотском агрегате применено ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение батарей, попарно. Полная мутота. Не видел ни одного нераздутого через год-полтора работы.
_________________ Старый Кот |
21:01 10-12-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Neznaika : |
MODEL: SU1400R21BX120 |
То-то я смотрю модель незнакомая, мне такой ни разу не приносили. Интересно, а номер платы какой? 640-****? А раздувает, наверное, потому что подобрать при таком соединении четыре абсолютно одинаковых батареи сложно, и на какой-нибудь из них обязательно будет перезаряд.
|
00:19 11-12-2007
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
kokur : |
четыре абсолютно одинаковых батареи сложно |
Не сложно, а невозможно просто-напросто. Хотя здесь и не четыре враз, а - попарно соединены, параллельно-последовательно. Даже если подобрать - через полгода постареют неравномерно. И будет - либо перезаряд, либо - переразряд. Нельзя параллельно аккумуляторы втыкать без специальных мер по разравниванию токов и напряжений - а здесь именно так и поступили, тупо спарив. И это фирма АРС, вроде не самая плохая и весьма дорогая.
А модель - стоечное исполнение, есть такой же тысячник (или семисотник - забыл уже) с двумя аккумуляторами.
_________________ Старый Кот |
00:30 11-12-2007
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Neznaika, впендюль туда 2шт 12х12, они встанут и откалибруются нормально, немного меньше время работы получится, но очень немного. Я именно так и поступал для ВИП-клиентов.
_________________ Старый Кот |
00:34 11-12-2007
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Да! Действительно в этой модели аккумуляторы включены последовательно-параллельно.
Дядя Боря, не понял про:
Дядя Боря : |
впендюль туда 2шт 12х12, |
Какие-то другие аккумуляторы предпологается использовать в этой модели?
|
10:43 11-12-2007
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
А! Понял! Имеется в виду 12V 12Ah - правильно?
|
10:45 11-12-2007
|
|
|