Список разделов -> Компьютерное железо: «PowerWare 9120 700i»
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
Доброго всем дня. Возникла следующая проблемка. Есть в наличии сабжевый аппарат. Включаю в сеть, загорается красный диод, и надпись на дисплее Site Fault, и пищит. При этом сообщает I/P 218V 50.0Hz. Включаю с кнопки - показывает I/P 218v 50.0Hz, O/P 210V 50.0Hz. Батареи берут зарядку - проверено. Пока берут зарядку - горит индикатор ошибки. Подключаю нагрузку, отключаю от сети - держит. 15мин, НО! отключается индикатор ошибки...
Мануал не нашел (или плохо искал).
Может кто сталкивался с подобным. Помогите плиз, выбрасывать жалко.
|
13:17 02-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
kivals78 : |
надпись на дисплее Site Fault, и пищит. |
Да у тебя заземление не подключено. Подержи верхнюю левую кнопку, войдёт в настройку режимов, нажимая левую верхнюю дойди до Site Fault и сделай desable правой кнопкой(не помню, так вроде пишется, завтра уточню), а мануал не найдёшь. так же можно настроить и выходное U.
|
14:03 02-06-2009
|
|
|