		| Список разделов -> Компьютерное железо: «БП DPS-500eb на ШИМе ML4824» |  
  | ![]() 
 |  
  | Брат ******
 
 Откуда:
 Бурятия
 Сообщений:
 370
 Регистрация:
 06.04.2004
 
 | 
  
   | Сгоревшие 47N60, MIC4420, IR2110s, P12NM50-2шт  заменил, не включается и в сервере и отдельно. Дядя Боря с таким воевал в прошлом году, с корректором. Как его запустить без сервера? На выходе 12 (PFC микры 4824) импульсы есть ,корректор работает, на выходе 11 (PWM) ничего нет |  
   | 12:04 12-09-2007 |  |  
		| ![]() 
 |  
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Брат, У меня запустился без всякого дополнительного сигнала, просто подачей питания. Это же БП для горячей замены - отключил с него питалово, выдернул, вставил другой, включил - должен работать. Нагрузку давал? Без нагрузки не работает. А в сервере должен быть переходник, и там вероятны элементы (диоды, предохранители могут быть) дохлые. _________________
 Старый Кот
 |  
   | 13:06 12-09-2007 |  |  
		| ![]() 
 |  
  | Брат ******
 
 Откуда:
 Бурятия
 Сообщений:
 370
 Регистрация:
 06.04.2004
 
 | 
  
   | Снял с сервера весь блок RPS -500, куда вставляются два DPS-500. Выходные кабели с него стандарт EPS12V Form Factor. Есть Pin 16 PS-ON, который в стандарте ATX (Pin 14) мы замыкаем на землю для включения. Замыкаю его : не включается. Многослойные платы с smd рисовать тяжко, но надо. |  
   | 04:34 14-09-2007 |  |  
		| ![]() 
 |  
  | Брат ******
 
 Откуда:
 Бурятия
 Сообщений:
 370
 Регистрация:
 06.04.2004
 
 | 
  
   | Оказывается импульсы на 11вых(ML4824) появляются при включении , но сразу пропадают. Вых 11 идёт на cd4011(ЛА7) , с неё уже 2 выхода идёт на входы L ,H микросхемы IR2110S . На её выходе нету ничего. А должен быть импульс на затвор верхнего транзистора со сдвинутым уровнем. К стоку подходит 400в , исток к первичной обмотке транса, второй конец которого через 0,2 ома сидит на земле. К истоку этого транзистора подключен сток ещё такого же 12NM50 , у которого исток на земле. Будстрепный диод и кондёр менял. Не могу отключить защиту в 4824. Продолжение видимо следует...
 |  
   | 05:55 18-09-2007 |  |  
		| ![]() 
 |  
 