Список разделов -> Компьютерное железо: «Powercom IMP-625AP»
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Ну вот впервые нарвался на Повер по-крутому. Такой модели две штуки.У первой сгорели ключи,поменял и отдал на выдачу.Сейчас забрал для сравнения со вторым и..попался.На батареи этот экземпляр переходит,лампочка в нагрузке горит с пол-минуты и..выкл. весь UPS. Второй экземпляр вообще НЕ включается кнопкой.Нашел битый Q28 В647 по входу 12в на стабилизатор 7805(в этом каскаде рядом на прозвон все целое). UPS стал включатся,но на батареи Совсем НЕ перходит,выключается полностью.Взялна складе третий экземпляр-новый,им проверил трансы обоих нерабочих- целые. Пока пытаюсь простой прозвонкой найти неисправу,мысли кончились,буду тупо сравнивать. Есть какие советы?? Батареи ставил есс-но новые.
|
12:13 03-08-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Смотреть на обвязку ключей инверторов,(предварительные каскады)в случае неисправности -без подачи 220в кнопкой включается и тут -же выключается, с подачей 220в -не включаются вообще.
Пару случаев не включения были из-за неисправности процессора.
|
12:45 03-08-2007
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Я не помню точное положение на плате, но там есть дросель полосатый в питании релюх и транзюков перед ключами, рвет его иногда.
|
14:06 03-08-2007
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Андрюшке мерси про дроссель,не он точно.У меня есть две платы битых аналога -у них ТОЧНО оборван этот дроссель.МАстеру SOLO особое мерси!! Честно говоря не поверил(слава богу я смолчал). Стал звонить две платы(битую и нет) и почти сразу вышел на Q8 C945, управляюший реле RY3. Нашел именно благодаря указанию.. Это был UPS с В647(описанный как невключающийся совсем и потом не переходящий на батарею). Остался второй с битыми ключами и мало держащий на батарее.
|
14:34 03-08-2007
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Если были битые ключи, часто вместе с ними выходит из строя ещё один полевичок, который стоит без теплоотвода примерно в центре платы.
По схеме PowerCom KIN-625A это Q5.
|
09:14 06-08-2007
|
|
|