Список разделов -> Компьютерное железо: «Back ups cs 500»
|
|
САМ
***
Откуда: Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 22 Регистрация: 20.07.2006
|
После того как ибп выключишь и выдернишь 220В, а потом обратно воткнешь 220В он включаетсятолько только со 2 раза. Далее как положено, сразу. АКБ нормальная(у другого такого же с ней таких глюков нет). В чем может быть проблема?
|
15:05 20-06-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
ггг ... проблема в лени человеческой. Сходить в поиск - это ж .. Описана эта проблема стопицот раз на разных форумах.
Реле батенька.. реле..
_________________
|
02:39 21-06-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Лень - это проблема. Кое-кто ленится второй раз нажать кнопку, а кто-то внимательно прочитать. Мне тоже лень. Подскажу только, что проблема с просыпанием проца и сбросом, но на работу это не влияет. Реле тут ни-при-чем.
|
08:51 21-06-2007
|
|
|
САМ
***
Откуда: Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 22 Регистрация: 20.07.2006
|
в поиске был ничего подобного на этом форуме не нашел. Вчера оставил на ночь включенным, сегодня утром пришел пищит, горит индикатор overload, (другой такой же апс в кабинете все ок),хотел кнопкой отключить не тут то было, кнопочка не реагирует пришлось от акб отключать, только тогда заткнулся. Так что реле скорее всего ни причем(завтра проверю), и на нормальную работу это влияет. clof, можно поконкретнее эта проблема как-нибудь лечится?
|
09:40 21-06-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
САМ : |
ничего подобного на этом форуме не нашел. |
а что искал?
САМ : |
горит индикатор overload |
реле RY2 все-таки замени или почисти контакты.
|
10:07 21-06-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
clof, ну вам то оттуда лучше видно..
_________________
|
04:36 22-06-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
kokur, .. терпения уже не хватает ) надо у Валерки поучиться )
_________________
|
04:37 22-06-2007
|
|
|
Илья Ц.
******
Откуда: г. Апатиты Сообщений: 402 Регистрация: 16.11.2005
|
Недавно одна фирма притарабанила 15 упс-ов и во всех одно и то же - микротрещины на пайках и подгоревшие контакты реле.
Р.С. Релюхи лучше менять - подловил пару возвратов, хотя контакты от3,14дорасил как кошачьи яйки.
|
08:54 22-06-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Илья Ц. : |
хотя контакты от3,14дорасил как кошачьи яйки. |
Их ещё нужно подгибать так, чтобы пятно контакта было примерно по центру.
|
09:31 22-06-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Сам, лучше логически подумать, а затем уже хватать паяльник.
Не влезая внутрь ИБП, цепь событий:
1. ИБП выключен
2. Подключаете сеть
3. Нажимаете кнопку 1 раз - нет реакции.
4. Нажимаете второй раз - ИБП включился.
У меня встречались такие неправильные алгоритмы включения.
Этот дефект повторяется со 100% закономерностью, если после выключения и отключения сети ИБП "засыпает" (подождать 20сек).
У Вас тоже? Если да, беседуем дальше, как это происходит внутри.
Только уточните, версию платы 245 или 287, в CS их две.
О перегрузке вначале не говорилось, но перегрузка должна сниматься нажатием кнопки, если нет реакции - зависание процессора.
|
10:16 22-06-2007
|
|
|
САМ
***
Откуда: Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 22 Регистрация: 20.07.2006
|
Реле с исправного подикидывал, результат 0. clof, да выключаем, отрубаем от сети, ждем 20с потом с ибп раздается звук и потом включается только со втрого качка. Если успеть до сигнала сеть воткнуть то включается как положено. Плата 245, clof, выручайте сегодня пришел еще один такой же друг с тем же диагнозом.
|
06:34 25-06-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
А напряжения померять, +5, (-8), пульсации и т.д.
Что все-таки означает "со второго раза"?,
1.нажимаешь, включается и тут же отключается, затем включается.
2.нажимаешь, тишина, нажимаешь, заработал. Мне непонятно.
С таким проявлением не приносили ни разу.
А от батареи, без сети, как происходит включение.
|
07:23 25-06-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Могу отвечать только в рабочее время.
Проц в 245 просыпается по двум событиям, нажатие кнопки и включение зарядного устройства. Скорее всего причина дефекта - не работает зарядное устройство. Перегрузка через некоторое время - результат разряда аккум.
У Вас есть опыт работы с мультиметром, паяльником и SMD монтажем?
|
09:13 25-06-2007
|
|
|
САМ
***
Откуда: Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 22 Регистрация: 20.07.2006
|
Цитата: |
2.нажимаешь, тишина, нажимаешь, заработал. |
именно так. Все верно не работало зарядное устройство, заменил предохраниетль f3 и конденсатор с15 10мкф*450В и все заработало как положено. Я извиняюсь за типовуху растянутую на несколько постов, не думал что причина окажется настолько банальной.
|
02:44 26-06-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
САМ : |
не работало зарядное устройство, заменил предохраниетль f3 |
Не думал, что это обсуждать нужно.
|
06:15 26-06-2007
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
мда - сказать сдесь нечего..., алгоритм поиска неисправности... на высоте
|
10:34 26-06-2007
|
|
|