Список разделов -> Компьютерное железо: «N-Power: P600E»
|
|
lochov
*****
Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004
|
Есть UPS N-Power: P600E.Он не держит нагрузку если в качестве нагрузки - компьютер,
Если - резистивная нагрузка - типа лампа накаливания на 220 вольт, то UPS работает нормально
Замена аккумулятора и релюшек не помогла
|
14:41 02-06-2007
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Цитата: |
накаливания на 220 вольт |
И скока она ват ...?
|
08:20 04-06-2007
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
bobi , он написал что она 200вт, но не сказал, а что за комп?
lochov , ну вы вроде не чечако - 5 звезд, должны более
грамотно вопрос задавать, ладно лампа 200вт, но комп какой, блок
питания на скока ватт , что кроме системника к UPS подрублено?
|
09:32 04-06-2007
|
|
|
lochov
*****
Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004
|
Подкидывал на двух разных системниках ( БП на 250 ВА)
Стандартных (не коректоров мощности),
Без мониторов
А лампа действительно на 200Вт 220вольт
|
16:29 04-06-2007
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
На АРС 500CS при пробое ключей коректирующей обмотки аналогичная ситуация.
|
00:32 05-06-2007
|
|
|