Список разделов -> Детский сад: «Пищит дежурный преобразователь в ATX-блоке питания LPK.»
|
|
Collins
*
Сообщений: 6 Регистрация: 17.04.2007
|
Всем привет. Ситуация следующая.
Имеется блок питания LPK2-30 стандарта АТХ мощностью 300 Вт. Работал он нормально. Давеча решил я его отреставрировать, в связи с чем почти все электролиты были заменены новыми марки Hitano. После данной процедуры блок работает нормально, но дежурный преобразователь в режиме ожидания пищит. А пищит потому, что работать вдруг начал на частоте 5-8 кГц. Вот не пойму, с чего бы это? Сам БП собран на микрухе SG6105D, а дежурный преобразователь - на двух транзисторах с обратной связью через оптрон.
Самое интересное, что писк появляется не всегда. Бывает, что включишь БП в сеть, а писка нет. Но дежурка работает, и 5 В на выходе выдает исправно.
Помогите разобраться, пожалуйста!
|
08:04 17-04-2007
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Collins : |
А пищит потому, что работать вдруг начал на частоте 5-8 кГц |
Неправда. Работает он на своей "правильной" частоте (порядка 40-100 kHz). А 5-8 кГц - это самовозбуждение по цепи стабилизации выходного напряжения. Причина - изменение параметров элементов дежурки, однозначного готового решения этой проблемы я не встречал...
_________________ Alles Luge... |
11:36 17-04-2007
|
|
|
Collins
*
Сообщений: 6 Регистрация: 17.04.2007
|
Dmitry-r : |
Причина - изменение параметров элементов дежурки |
Спасибор за ответ. Не пойму только, что там могло измениться? В дежурном преобразователе даже электролитов нет, ну за исключением выходного фильтра. Или резюки начали деградировать?
|
11:40 17-04-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Резисторы в цепи базы проверь, или замени высокоомный.
|
12:41 17-04-2007
|
|
|
Collins
*
Сообщений: 6 Регистрация: 17.04.2007
|
Dmitry-r
Спасибо за то, что направил в нужном направлении. Поборол я писк в результате очень просто: параллельно выходу оптрона припаял кондер емкость 0,1 мкФ. Писк исчез!
|
14:13 17-04-2007
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Collins : |
параллельно выходу оптрона припаял кондер емкость 0,1 мкФ. |
Обязательно проверьте осциллографом стабильность выходного напряжения при резком изменении тока нагрузки... IMHO 0,1 мкФ многовато...
_________________ Alles Luge... |
14:17 17-04-2007
|
|
|
Collins
*
Сообщений: 6 Регистрация: 17.04.2007
|
Dmitry-r
Дык был бы еще осциллограф... . К сожалению, приходится обходиться без него.
|
14:55 17-04-2007
|
|
|