Список разделов -> Компьютерное железо: «Powerware 9120 5кВА»
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Откликнитесь, кто сталкивался с его ремонтом.
Собственно и весь вопрос, схема не нужна. Но вот завис в плане восстановления и ремонта.
Только сейчас заметил, что часть сообщения отсутствует.
|
10:12 16-05-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Что-то по ремонту PW тишина. Мой вопрос по 9125 тоже завис на http://www.ups.ru/forum/?f=4
9120 5к видел, но ремонт был несложный. Помню огромную плату, радиаторы. В чем вопрос? Может поможем д.д.?
|
11:48 18-05-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Почти полностью выгорели детали выходного инвертора. Все заменил.
Сейчас при включении от сети выдаёт сообщение "Over Charge" и все, работать отказывается. При включении от батареи показывает напряжение батареи 285В, при фактическом 240В(20шт.). На входе проца напряжение сигнала, поступающего от цепи измерения напряжения батареи равно (4,51В), не знаю, правильно или нет. Если правильно, то слетела прошивка, не могу определиться, каким кабелем блок подключается к компу, не знаю схему кабеля com-порта для этого блока. Может кому-то приходилось делать настройку этого блока.
9125 видел только новый, еще не в работе, в ремонт не приносили.
|
12:47 18-05-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Кабель вроде видел в инете, ПО Lansafe. Но информации по их использованию нет. EPROM на плате стоит 25С08, и ПЗУ к DSP контроллеру.
У Вас при подключении сети ошибка или при попытке включить?
Мой без ЖК индикатора. Инвертор живой, а по выходу сильно греются ИБЖТ (особенно один). Хочу зарисовать схему выхода и осцилом посмотреть. У Вас тоже по выходу три радиатора?
|
14:14 18-05-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
На плате два радиатора, на них транзисторы выходного инвертора, транзисторы преобразования и регулировки сетевого напряжения.
Ошибку выдает сразу при подключении к сети, во время самотестирования, включить не получается.
Непонятно, что такое ИБЖТ, если транзисторы, то возможно неисправна демпферная цепь.
|
15:19 18-05-2007
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
kokur : |
Непонятно, что такое ИБЖТ |
Наверно имелось в виду IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor - биполярный транзистор с изолированным затвором)...
_________________ Alles Luge... |
15:46 18-05-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Прочитал в одном месте, что: у них как в АРС все. Надо будет проверить.
Вот цитата: Не могу зайти в сервисное меню, пробовал и кабель из поставки ИБП (кажется он нуль-модемный, т. к. 2 и 3 ноги перекрещенны) и серийный, правда у серийного 2, 3, и 5 "ноги" только задействованны. Жму "Ctrl-C" минуты по три, и ноль эмоций. Настройки порта 2400; 8N1; Xon/Xoff (использую прогу ZOC\Pro 4.15).
Демферы проверил - ОК. Скорее всего что-то с конденсаторами маленькими электролитами (их по 4шт на 4 IBGT и по 2 шт на два).
При плохом питании может сквозняк образовываться. Огульно все менять не привык, хочу увидеть.
|
16:07 18-05-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Ну вот, написал бы сразу в латинской транскрипции.
|
08:45 19-05-2007
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
clof : |
их по 4шт на 4 IBGT |
Млять, написал же:
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
Уровень слесарной мастерской...
_________________ Alles Luge... |
15:12 19-05-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Хорош цепляться, лучше-бы по делу подсказали.
Вот мой вопрос:
http://www.ups.ru/forum/?t=808
с правильным названием транзисторов от 15.05.07.
Сверкните уровнем, как 6 шт йо.. транзисторов на выход работают?
|
19:17 19-05-2007
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Я ремонтом UPS'ов практически не занимаюсь, но это не запрещает мне вносить поправки с целью повышения общей грамотности форума.
P.S.
clof : |
с правильным названием транзисторов от 15.05.07 |
Там не везде правильно написано...
_________________ Alles Luge... |
13:44 20-05-2007
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Уж кто, кто, а цитата:
коллектор н-п-на сидит на земле, коллектор п-н-п - на питании
не занимался цензурой, а "чистота" письма вообще отсутствует.
Попробуйте (Джельтмены удачи) сказать то-же самое, человеческим языком.
P.S. Хорошая вещь "профиль", сразу видны любимые темы и сообщения.
всем: заканчиваем упражняться ибо при продолжении сам всё подчищу
|
10:02 24-05-2007
|
|
|