Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart-Ups 620 вылетает в перегрузку»
|
|
Vo Van
****
Сообщений: 71 Регистрация: 10.01.2006
|
Всем ДД!
Подключал новые батареи (2 шт пробовал), поменял релюхи 4 шт
Иногда все нормально, иногда 100Вт не тянет, а иногда на тесте батареи в конце начинает клацать лампой перегрузки и может выпасть в любое состояние. Если он начал работать от батарей - можно постепенно довешивать нагрузку - будет тянуть
Смотрел прогой UPSDiag - ничего криминального. Один раз он даже у меня калибровку умудрился пройти, правда Рунтайм фиговенький вышел на 30% ниже номинала
Регистры в норме.
Вобщем что у него может происходить криминального в момент переключения режимов?
Спасибо
|
19:13 22-03-2007
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Трансформатор это у него криминальный. Попробуй поменять для интересу.
_________________ Старый Кот |
00:00 23-03-2007
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
"Ложная" индикация перегрузка(overload)-слишком большие пульсации по ПИТАНИЮ -8V
|
09:46 23-03-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Полностью согласен с TimH.
APC SU620INET плата 640-0232H REV 08
Периодически начинает пищать и индицирует перегруз. Неисправны конденсаторы C30 22mF (потеря наминала до 8mF) C31 22mF (потеря наминала до 3mF).
|
10:08 23-03-2007
|
|
|
Vo Van
****
Сообщений: 71 Регистрация: 10.01.2006
|
Всем спасибо, особенно Алексей.Л
За подробное описание ремонта, плата действительно такая
Все заработало
|
11:54 23-03-2007
|
|
|
ElectroNik
Сообщений: 1 Регистрация: 18.04.2007
|
Хвала Аллаху!
Благодаря этой ветке, APC SU620INET с аналогичными симптомами был отремонтирован в течении получаса! Спасибо всем огромное!
|
08:11 18-04-2007
|
|
|