Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1400XL SU1400RMXL»
|
![]()
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Отказывается конектится через ком порт. Кабелек стандартный. С ним другие упсы работают. Подскажите может распиновка у него другая?
|
09:36 02-03-2007
|
|
![]()
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Утверждать не берусь, но если вы пользуетесь UPSDiag 1.3 то вам нужно устоновить UPSDiag 2.0
|
10:31 02-03-2007
|
|
![]()
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Через hyperterminal не пробовал? кабель 940-0024c идет с ним в комплекте.
команда shift +y, ответ sm, затем 1----1, ответ prog.
|
11:33 02-03-2007
|
|
![]()
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Да знаю я это все. УПС просто не конектится ни одной программой. После замены батаерй, надо константы подправить Правится в терминале за 5 сек, но почемуто не хочет комп его видеть. Кабелек самодельный. Сделан по схеме кабеля 940-0024С
|
12:21 02-03-2007
|
|
![]()
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
ВладБ Если кабель не в обрыве, то продублируй землю или загани питание в комп через упсу - частенько спасает...
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:33 02-03-2007
|
|
![]()
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
на м/с APC2002(отв за обмен по ком) приходит -8V (2 нога).
Пульсации по этому (и по др) питанию может быть причиной неуст связи по ком порту
.
|
16:05 02-03-2007
|
|
![]()
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Разобрался. В этом бесперебойнике установлена сетевая карта в смарт слоте для мониторинга по сети. Видимо УПС отключает сом порт когда стоит эта карта. Вытащил ее и все пошло. Вот так.
|
07:31 05-03-2007
|
|
![]()
|