Привет всем !!
Интересный случай - данный девайс заявил себя как "2200XL" :clap: , соответсвенно вся инфа пропала. Единственное что правильно отвечает это свой серийник и отрабатывает флаг статуса.
Делаю вывод, что не читается или подохла EEPROM.
Кто богат прошивкой на эту мелкую гадость..?? :flag:
_________________
Грызун
17:53 13-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Lelik, не первый день ведь здесь, кто номер платы писать будет?
Не нужна никакая прошивка, и даже EEPROM выпаивать не надо, в ней только настройки пользователя, которые все меняются через hyperterminal.
08:19 14-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Смотри приват.
08:25 14-03-2007   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
kokur не обижать Лелика :gigi: наш звЭрь, под надежной защитой гринписа :gigi:
Lelik :flag:
_________________
09:13 14-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Да вы что? Обижаться - не для меня.
Ребята, я же написал, что слетело ВСЕ !!! Ваабче.. Никаких констант, порогов, уровней и т.д. и т.п.
Если кому-то поможет номер платы: 640-0218F
_________________
Грызун
09:42 14-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Для снятия большинства вопросов выдаю страшную тайну:
аппарат APC Smart-UPS VS420 I
плата: 640-0218F rev.05
Сеть аппарат видит. Селф-тест проходит. При запуске Ndiag увидеть можно только, что аппарат позиционирует себя как 22000XL и серийный номер (правильный). Остальные ячейки (ВСЕ) обозначены как "NA".
Приму любые соображения. Данных по константам у меня нет.
_________________
Грызун
10:26 14-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Подожди немножко, попробую помочь этой беде.
10:33 14-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Посмотри Печкина
10:58 14-03-2007   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Гыгыгы,попался,чертяка. В жисть не лезу в UPSы с прогами, а уж в эту и может 650-ю(или в 600, не помню уже) вообще сторонился как огня -ух и глючные заразы,когда сломаются. Причем именно мозги плывут. ВО! вспомнил(я для тебя второй раз уже вовремя!!) -на полке лежит ИМЕННО ТАКОЙ. Пириходи сь бутылькой,гыгыгыг(учти -пол-бут = твои,условия жесткие :lol:).
11:05 14-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Гошик, да я завсегда !! :lol: Ты какой кефир любишь? :clap:
_________________
Грызун
11:07 14-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
kokur :
Посмотри Печкина

С твоей прошивкой только серийник поменялся и все.. :confused:
_________________
Грызун
14:24 14-03-2007   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Lelik Был у меня случай тоже с 420... номер платы не помню, тоже всякую лажу показывала - перезаливка памяти изменила только серийник, все остальное так и не стало коректно отображатся, при этом упырь был абсолютно рабочим... Был выдан клиенту, клиент был счастлив (новому аккуму - мы по умолчанию меняем батарии в независимости от состояния клиентской), на этом история закончилась - уж с год прошло времени
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
14:58 14-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Lelik, у него почти нечему слетать,
Lelik :
При запуске Ndiag

он его просто не понимает. Это не Smart.
Lelik :
Ваабче.. Никаких констант, порогов, уровней и т.д. и т.п.

А их там нет. Если аппарат работает и от сети и от батареи, больше с ним не заморачивайся.
15:03 14-03-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

kokur :

он его просто не понимает. Это не Smart.


А их там нет. Если аппарат работает и от сети и от батареи, больше с ним не заморачивайся.

Cо всеми фразами в адрес 640-0218F согласен за исключением:"А их там нет"
эта плата появилась в 1994-1995 параллельно с вторым поколением
Smart(помните какой у него протокол !)
Вешается перемычка и меняется часть констант ( через terminal) путем
нажатия на другую:
CALIBRATE BATTERY CHARGER
1. Connect a Volt Meter to the battery charger (J4 & J5).
2. If the battery is not fully charged, i.e. the voltage is under
13.8VDC, disconnect the battery before calibrating.
If you do not use the battery, connect a 680-1K ohm, 1/2 Watt
resistor to the charger in order to simulate the load of the battery.
If you do not have a resitor, disconnect a battery lead
and leave open circuit.
Are you ready? (y or n)
The UPS must be turned OFF!
The UPS must be turned ON.
Are you ready? (y or n)
--- d ----
правда вы обычно изменяете ЭТО с пом делителя R64,R65 -можно( без паяльника мне сейчас проще)
далее
CALIBRATE OUTPUT VOLTAGE
1. Run test with a %d Watt load attached.
2. Connect a RMS Volt Meter to the output of the UPS.
3. Disconnect the AC line before calibrating.

Are you ready? (y or n)

What is the output voltage of the UPS?
Calibrate output voltage until voltage reads between 227 and 236Vac.
Enter the number in integer form, i.e. 230.
------ 6 7-----

и тд
psНе забудьте:"Short pin 17 on the micro processor to ground."
вот все его команды
A c C %c%c
Y %c%c
w %c%c
L %c%c
H %c%c
V %c%c%c
a %c%c%c%c
5 %c%c%c%c
6 7 Q d W 9 %c%c
1 < ---эта команда без отклика(и тоже отл от smart)
to ALL :НЕ надо в этот UPS с пом diag !
cогласен там тоже есть свой терминал но он кое что очень важное не отображает

Последний раз редактировалось: TimH (08:18 15-03-2007), всего редактировалось 1 раз
16:13 14-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
TimH Интересно. Можно разжевать, для "особо одаренных"? Можно в "приват". ( к концу дня, после мотаний по городу по заявкам башка не варит совершенно)
_________________
Грызун
16:52 14-03-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Lelik :
Интересно. Можно разжевать, для "особо одаренных"?

ну куда уж подробней ?
типа: для калибровки измерителя входного напряжения
а)подайте логический "0" на 17 ногу процессора.
б)подкл латр на вход
в) выставьте 230V !
c) в терминале выдайте
"1" ответа нет
"Y" двухсимвольный ответ -->SM

"L" двухсимвольный ответ (При 230V НА ВХОДЕ)--> XY
нажимая на клаве

"а" и /или"5" (ответ 4 символьный)
вводите отклик по "L" в интервал--->
(Line Voltage should be) 9E,9F,A0,A1,A2,or A3.
Успехов!
ps Найдите в инете файл(ПРОГРАММУ) bp_2_3.EXE (для 640-0216 и 640-0218 плат)
,просмотрщиком просмотрите текстовую часть этого файла и все станет
на свои места

Последний раз редактировалось: TimH (08:37 15-03-2007), всего редактировалось 1 раз
08:07 15-03-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

не советовал бы использовать саму bp_2_3.exe она DOS-овая 94года!
Я старый , несколько раз делал из под w2к,98 .Пока разобрался(с пом продвинутой молодежи) чуть не заломал UPS!
08:14 15-03-2007   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ок. Пасиб. Буду искать и пробовать..
_________________
Грызун
09:57 15-03-2007   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Lelik
Ты случаем не в Техноцентре работаешь ?

Какими-то вы неправильными программами пользуетесь... Вот Ndiag какой-то откуда-то взяли...
И не пользуйтесь вы bp_2_3.exe, не для этих моделей сия программа.

Насчет "правильных" программ с "правильной" методикой калибровки - прошу ко мне в мыло или в приват.
14:33 18-03-2007   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Вот так "встреча"!!! Такой Мастер знает наш Техноцентр. Давненько я вас не встречал на страницах Инета,да и вопросами не мучил :gigi: Я когда-то работал с Леликом....дааавно это было. Техноцентр-это я там.Лелик в другой конторе,скоро будем опять рядом(не вместе) работать.
12:29 19-03-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC 420 I»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group