Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC RS 500 модель BR500I - нет звукового сигнала»
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
UPS APC RS 500 модель BR500I плата 640-0259_rev.05 изначально была проблема с зарядкой, стандартно заменил сгоревшие R150, R151 и C7. Теперь напряжение заряда в норме, при отключении сети переходит на работу от батареи, нагрузку держит, но нет звукового сигнала. Хотя при включении UPSа сигнал есть. Таких блоков два, и оба ведут себя совершенно одинаково. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
11:39 10-11-2006
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Возможно пользователь отключил звуковой сигнал.
|
11:59 10-11-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Не нашёл я в нём такой возможности.
|
12:14 10-11-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Наверное програмно отключен. Парашют, USB-кабель, есть опция выкл.
|
12:16 10-11-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
kokur, спасибо, попробую. Кабель есть.
|
12:23 10-11-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Да, звуковой сигнал был отключен, Парашют помог. Всем спасибо!
|
15:09 10-11-2006
|
|
|