Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Smart-Vision 700 отключается при переходе на батареи»

Sid



Сообщений:
2
Регистрация:
22.10.2006

Когда упс включен - нагрузка работает.
Он оключается сразу, как теряет питание, в при попытке перехода в тест то же - пищит и отрубается (красного и желтого светодиода не загорается).
при включении без сети пищит, загорается зеленый светодиод сеть, и сразу отключается. Если кнопку включение держать, происходят цикличные попытки включиться.
Батарея внешне исправна, 12V без нагрузки (заряд идет), при попытке включения упса без сети, падает до 8V.
Реле рабочие, предохранители целые.
Что может быть?
Спасибо.
12:30 22-10-2006   

boris
*****


Сообщений:
173
Регистрация:
06.07.2004

замени батарею
13:00 22-10-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=72826#72826
09:10 23-10-2006   

Sid



Сообщений:
2
Регистрация:
22.10.2006

Попробую, спасибо.
16:34 25-10-2006   