macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
горит лампочка наличия сети. Но саму сеть видит.
Если отключить сеть, то UPS переходит на баттарею и на выходе появляется 220В.
Предварительно были взорваны 4 полевика VT10,VT11,VT15,VT16 в инверторе и VT3=2SA1015 в КЗ.
По дорожкам, видно, что 220В коммутируется реле RY2A.
Реле почистил и проверил на работоспособность.
Немного подгоревшие R83, R82.
Чем управляется реле - пока не разрисовывал, но VT3 эмиттером к обмотке реле точно подсоединен.
|