Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите, кто может, прошивкой Smart UPS 1500»
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Спасибо, буду перепрошивать.
|
09:43 15-09-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Прошивки не подошли, но с первой появилась возможность работы через терминал. До этого блок сваливался в аварийное состояние сразу при подключении к сети и общение через терминал не получалось. Блок не запускается от батарей, есть какая-то неисправность на плате, пока не нашел, но в поиске.
Есть один интересный момент. При включении, UPSDiag - индикация зарядки 85%, затем медленно начинает снижаться, НО НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК ЗАРЯДКИ В НОРМЕ, заряд идет. ОТКЛЮЧАЮ БАТАРЕЮ индикация остается и медленно уменьшается, но батареи-то нет. Возникает вопрос, что в этом случае определяет проц, уровень заряда ЧЕВО, И вообще, как определяется уровень заряда батареи БЕЗ БАТАРЕИ.
|
09:00 17-09-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Прошу помощи зала, не могу ничего сделать с прошивкой, четыре раза перепрошивал, ни одна не подходит, UpsDiag показывает какую-то галиматью. Почти все меняю через Hiperterminal. Не могу изменить протокол, тип ИБП.
|
11:02 07-10-2006
|
|
|
Nork
*******
Откуда: Протвино Сообщений: 2615 Регистрация: 30.06.2004
|
kokur ,ищи малоомные резисторы - датчики тока,либо их полупроводниковые аналоги
_________________ Нет нерешаемых проблем, есть нерешительные люди. |
15:17 07-10-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Методом тыка пальцем в небо нашел, как изменить модель и протокол.
Знать бы еще какое значение загнать в эту ячейку.
|
15:52 09-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Andrey A Kireev, это я отслеживал и читал, но почему-то подстановка этих значений у меня дает другой результат.
|
16:37 09-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Я тебе честно скажу.
К примеру поменять модель я могу АПСфиксом даже не вдаваясь че там и как. Там просто + - либо просто забиваю нужный хекскод.
Если тебе нужно более подробно, то это к товарищю TimH он у нас крутой в терминале.
Щас есть еще приличная куча возможностей с новой утилей AC-DC с которой я еще до конца не доразбирался, я про это лучше процитирую.
Цитата: |
просто ставишь чистую микросхему и делаешь полную калибровку со сбросом EEPROM |
|
16:50 09-10-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Насколько я понял, прошивка в принципе не нужна, все программы работы блока зашиты в проц при изготовлении. В EEPROM хранятся только переменные - настройки пользователя и, самое главное, код модели. APCfix, UPSdiag и т.д. это всего лишь красивая обертка, они все равно работают через терминал. На сайте Сапрыкина выложены только команды настроек пользователя, а самых главных команд там нет. И тут TimH прав, достаточно поставить чистую EEPROM, все остальное быстро, легко и просто делается, ну например через Hyper Terminal. Смена модели даже проще апсфикс, достаточно вбить код модели.
|
07:14 10-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Я процитировал не TimH.
|
09:11 10-10-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Andrey A Kireev, твоя правда, я ошибся, цитата AC-DC
|
09:29 10-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
все остальное быстро, легко и просто делается, ну например через Hyper Terminal |
Не думаю что через голый терминал забивание всех параметров и констант в голую ЕПРОМку пойдет так легко и быстро. Я если честно даже сомневаюсь малость в такой возможности.
На счет этой самой возможности посредством утили Журавлева могу утвердительно сказать только когда на руках будет версия под SUA (тоесть для моего больного SUA750XL).
|
15:55 10-10-2006
|
|
|
shura
***
Сообщений: 47 Регистрация: 02.04.2004
|
С помощью терминала всё нормально прописывается в чистую ЕПРОМ - проверено неоднакратно и на разных моделях
Правда бывает необходимо с бубном попрыгать - но недолго
|
10:32 11-10-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Уважаемые Коллеги !
Да, я согласен, то что делаю я и Алексей Кобак - лишь оболочка, в основе лежат терминальные команды. Но нужно ещё знать, какие значения выставить при той или иной калибровке, нужно учесть что при одной ревизии Firmware это делается такой командой, а при другой - другой командой, определенные команды работают только в определенном состоянии устройства... да много еще чего нужно учесть, отладка программ может продолжаться месяцами на разных моделях источников. Кто все это знает - ради бога (хотя какая голова тогда должна быть, чтобы все запомнить !). Это можно сравнить с человеком, высадившимся на необитаемый остров и имеющим одни лишь руки. Да, через месяц он построил дом, через год приручил диких животных, через 3 года научился плавить металл... ВАМ решать ! Если кого-то это интересует больше, чем сиюминутная потребность отремонтировать UPS и не вникать вообще в принципы работы современных UPS - пишите, рад буду поговорить с умными людьми.
|
09:44 12-10-2006
|
|
|