Список разделов -> Компьютерное железо: «Ремонтникам UPS возможно будут полезны эти ссылки.»
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
|
|
Mikkey
Гость
|
UPSDiag - это не какая-то прога, а очень полезная, и калибровать тоже умеет
Сейчас оф. сайт http://saprjkin.narod.ru , там всё расписано, by.ru не действует давно
Тут тоже хорошая прога для апс-ников. www.apcfix.narod.ru
|
12:50 05-03-2005
|
|
|
ED
Гость
|
а что хорошего в apcfix . почти бесполезная программа.
|
08:23 19-03-2005
|
|
|
DC-AC
Гость
|
apcfix на самом деле отличная программа, лучше upsdiag, это точно. Чем - объяснять долго, просто нужно взять 3-4 программы, запустить и сравнивать. Я тестировал полнофункциональную версию apcfix, понравилось. Даже собрался в своих программах кое-что доработать.
|
07:37 01-04-2005
|
|
|
Mikkey
Гость
|
DC-AC, что значит "полнофункциональную версию"?
|
20:06 05-04-2005
|
|
|
ED
Гость
|
оказывается у меня демка ......
|
13:39 07-04-2005
|
|
|
DC-AC
Гость
|
Полнофункциональная версия - это когда все кнопочки + и - доступны (т.е. нажимаются).
|
15:14 22-04-2005
|
|
|
vladsim1
*****
Откуда: Чернигов Сообщений: 109 Регистрация: 05.04.2004
|
Как жаль, Дима,что у меня такой нет...
_________________ Микросхему спучило,быстро сгорела
не мучилась.Крыша слетела-летать видать хотела! |
11:46 16-05-2005
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
С активатором кнопочки нажимаются.
|
16:20 29-07-2005
|
|
|
Ti_Igor
******
Откуда: Первая Столица Сообщений: 303 Регистрация: 31.03.2004
|
|
|
Рена
*
Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2005
|
|
|
Ruslan
**
Откуда: АЛМАТЫ Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2005
|
Инструкция по доработке устройств моделей BK350-500EI и BK325-475RS Для устройств с платами 640-0245B и 640-0245C с серийными номерами до AB0136 или BB0147.
Необходимое оборудование:
Стандартное для ремонта ИБП
Последовательность действий
1) Вскрыть устройство и проверить версию платы, если версия 640-0245D, следовать инструкции по доработке по добавлению предохранителей. Если 640-0245B или 640-0245C проверить стоит ли чип IC3 или вместо него маленькая плата 640-0255 (0P2053). Если 0P2053 - то следовать инструкции по доработке по добавлению предохранителей, если стоит IC3 – порядок действий следующий:
А) Выпаять чип IC3
Б) Впаять 0P2053 таким образом, чтобы лицевая часть платы смотрела на два 40А предохранителя. Другими словами PIN1 0P2053 должен совпасть с PIN3 чипа IC3 и PIN3 схемы 0P2053 должен совпасть с PIN1 чипа IC3
Далее следовать инструкции по доработке по добавлению предохранителей.
Инструкция по доработке устройств моделей BK350-500EI и BK325-475RS
Необходимое оборудование:
Предохранители 7.5 А
Последовательность действий
1) Отвернуть два винта, крепящие крышку, открыть устройство
2) Отсоединить коричневый провод, соединяющий плату с трансформатором, от платы, коннектор J10 BRN
3) Подключить предохранительную перемычку (предохранитель и два проводка) – «мамой» к плате (J10 BRN), «папой» к коричневому проводу.
4) Отсоединить годубой провод, соединяющий плату с трансформатором, от платы, коннектор J12 BLU
5) Подключить предохранительную перемычку (предохранитель и два проводка) – «мамой» к плате (J12 BLU), «папой» к голубому проводу.
6) Аккуратно уложить перемычки и закрыть крышку, завернуть крепящие винты
|
10:56 18-01-2006
|
|
|
Reanimator
****
Откуда: Электрогорск МО Сообщений: 62 Регистрация: 30.01.2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Вот еще одно чудо самодеятельности собраное из остатков старого УПС-а.
Много канальная зарядка для реанимации сильно разряженых свинцовых батарей (для УПСов).
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/charger.jpg
Транс от старого УПСа на первичке переключатель для регулировки выходной напряги. Вторичка со средней точкой, соответственно две обмотки на 6 и 12 вольт.
Диоды от обычного компьютерного БП. Резисторы только для того чтобы диоды открывались без нагрузки.
Вместо токовой стабилизации а заодно и как защита от КЗ на выходе используются обычные автомобильные лампочки по 10-20 ватт.
Все упрощено до жути и собирается в корпусе от тогоже старого УПСа. Вешь примитивная но полезная.
|
13:06 31-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Для начинающих порядок проверки и ремонта УПСа.
1. СМОТРИ БАТАРЕИ они должны давать на выходе ни как не ниже того что на них написано. Написано 12V 7A значит убедитесь что ваша батарея может дать эти 12 вольт и те самые 7 ампер одновременно.
2. СМОТРИ РЕЛЮШКИ не просто на них смотреть, а разбирать, разрезать, лезть внутрь и смотреть состояние контактов.
3. ТОЛЬКО ПОТОМ ЛЕЗТЬ В ЭЛЕКТРОНИКУ и задавать вопросы на этом форуме.
Как сказал Illya22 - Тогда и не нужно заводить новую тему со старой песней о главном.
|
11:29 19-05-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
serg6202
Сообщений: 1 Регистрация: 21.09.2006
|
Не подскажете,где можно посмотреть схему KIN-800AP?
|
06:01 21-09-2006
|
|
|