Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerman Back Pro 600 Plus и еше APC»
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Батарея протекла или залили чем-то едким. У черного провода(толстого,там еще и тонкий в паралл. идет) прямо на плате растворился диод D17(номер плохо виден что-то черное на плате)-его аналог в другом плече ключей D24. На нем написано Н48. Ето что за диод -1N4148? И еще. Наши уроды -менеджеры накупили опять UPSов АРС BF500GR. За лето вторая батарея в 0. Даже отключенные! Батарея в чулке и с разьемом. Кто скажет ее напругу??? Одна батарея в 2В, вторая в 4В.
|
13:49 08-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Какая плата у ПоверМена, или модель. Может схему найду, я их еше на так шустро различаю.
На счет АРСа, таких извратов еще не видел, но с такойже самой болезнью имеется пара BE525 аналогично за ночь простоя сжирают даже новую батарею.
|
13:57 08-09-2006
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Привет,Андрей. Модель UPSов указаны в заголовке. По АРС- это UPS в виде корпуса с разетками и туда встроен UPS. Ненавижу эти конструкции.
|
14:21 08-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
МИА у них там в заднице или на плате должен быть код какой нибудь. У меня просто схемы еще не сортированы по моделям, только есть парт-имена.
В принципе это должен быть тотже Поверком или Иппон, только перемаркированый.
|
14:40 08-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
МИА а ты в модели АРСа случаем не ошибся в спешке.
А то сам АРС мне заявляет что такой модели незнает.
Цитата: |
Search Results
Извините, для вашего региона не предусмотрено номеров артикулов, сходных с заданным. Пожалуйста,вернитесь назад и проверьте правильность ранее введенных данных. |
|
14:43 08-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Цитата: |
Ето что за диод -1N4148? |
Это он. Валяется такой же, с такой же неисправностью, только сильнее, в этом месте дырка и плата внутри слоя дальше черная. Клиент оставил на запчасти.
АРС BF500GR. Батарея 12В 5А*ч. Две таких ждут батареи. Почему-то они дохнут быстро.
|
14:54 08-09-2006
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Спасибо,Друзья(я начинаю возрождаться душевно,мне сейчас хорошо). По АРС. Гыгыгы, модель UPSа я назвал по нижней крышке. Пришел клиент с таким же и я умудрился потерять крышку с батарей,на которой и указана модель UPSа(уф,еле нашел под ногами) UPS называется правильно Back UPS ES 500. Вот в нем-то батарея в "чулке". Следующая тема- Powerman. Все уже запаяно,сейчас ткну новую батарею и получу..свое. Завтра отпишусь. Всем Сыпасибо.Дополню. Яаааа чичас ну просто еб.... В последнее время для UPSов у нас поставлялись батареи с уменьшенной шириной(и толщиной) ламелей. Чтобы на них хорошо держались провода, приходилось на проводах обжимать .... как их..слово вылетело,ну вобщем тот контакт,что одевается на ламели батарей После отпуска обнаружилось,что ОПЯТЬ стали поставляться батареи с нормальными(как раньше) ламелями! Но ремонтируемый мной Powerman НАОБОРОТ имет на проводах с платы уже УМЕНЬШЕННЫЕ...ну те что одеваются, а на поставляемых батареях широкие ламели! Ну не расщеперить ети...я уссусь. До завтра.иииеее.
Последний раз редактировалось: МИА (16:54 08-09-2006), всего редактировалось 1 раз |
16:42 08-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
я начинаю возрождаться душевно,мне сейчас хорошо |
уже напивасился без нас.
|
16:44 08-09-2006
|
|
|