alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

нам принесли smart-ups rt 5000 p/n силовой платы 640-0751е rev-06 p/n платы управления 640-0750d rev05
аппарат проработал 5 лет без замены батарей после замены аккомуляторов он включается и сразу уходит в защиту горят два индикатора уровня заряда батарей и индикатор внутренней ошибки визуально ничего горевшего нет все транзисторы и диоды живые дежурные напрежения в норме заряд на батареи не идет на выходе по нулям пробывал apcfix правдо демку бесперебойник видно аларм тест проходит а ошибка как горела так и горит если у вас есть какаято метода по ремонту этого аппарата пожалуйста подскажите.
17:04 10-08-2006   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Казнить нельзя помиловать - это первое, второе:
раз нет зарядки смотрите соответсвующие цепи, и для профилактики проверте контакты реле. Вот и вся метода :gigi:
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
17:50 10-08-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Цитата:
Вот и вся метода

Как Сашка мне говорил его не УПСдиаг ни АПСфик не грызет.
Если не ошибаюсь, то это ни G2 и ни G3 посему обычные проги его и не грызут.
Да и к томуже как такой агрегат без калибровки (настройки) отдавать клиентам.
18:21 10-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

При такой неисправности приходилось менять плату управления 640-0750, с нее не поступает сигнал включения режима зарядки. Схемы на нее нет, нарисовать ее невозможно, многослойная плата, с обоих сторон SMD деталей, как на собаке блох, заказывается как отдельная деталь. На силовой плате, скорее всего, все исправно. Блок с двойным преобразованием. Как мне помнится, в блоке стоит 18 батарей последовательно. Калибруется программой, которая идет в комплекте, и устанавливается дата замены батарей. Два таких блока, только 3кВА, были больше года назад, точно не помню, но вроде UPSDiag с ними работал, кабель 024С.
21:02 10-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

АПСфик его понимает даже пытается колибровать
с зарядом ладно но байпас должен работать?
07:27 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Цепь зарядки. Разъем J703(87,88),J703(89,90) - транс T702(3,4)- Q730,731 - Т712 - мост D736-739. Это DC-DC-конвертор зарядки, подключен через предохранители F703-704. Токовый сигнал по входу Т703 - J703(91,92)(93,94), сигнал тока на выходе R798,R863 - J703 (95,96)(97,98)
Цитата:
но байпас должен работать?

А не знаю, если плата управления неисправна.
07:57 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

это я вижу у меня на предохранителях нет +- 400 в ry707 ry707 разомкнуты
08:43 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Сигнал включения RY701,707. -J702(57,58) - Q719-R780- обмотка реле - 24В. Напруга 24В есть?
09:00 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

У тебя с батареями все нормально? При таком колличестве их без предварительной подготовки и проверки ставить нельзя, ничего хорошего из этого не получится.
09:12 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

сигнала включения нет напруго нет батареи получил 3 дня назад новые все под нагрузкой 2 А показывают 12.5в
10:57 11-08-2006   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Andrey A Kireev Калибровка это следущий этап, для начала надо разобраться почему нет зарядки...
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
11:16 11-08-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
alexk
Саш, зарядка автомобильная или любая другая есть?
12,5 это считай что пустые в нормальном заряженом состоянии около 13,6-13,8 должно быть.

И кстати два ампера это не нагрузка еще. Вспомни хотябы Ипон или ПоверКом там стоит один акк и предохранитель порядка 40-60 ампер. Это значит что для нормальной батареи 30 ампер это не страшно, а то что нужно.
Я щас проверяю батарейки 30 амперной нагрузкой, многие батареи прямо на глазах чахнут или вообще не тянут, за то два ампера дают по полной.
Вспомни я тебе все это расказывал не так давно.
11:28 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

только что доглядел горит два индикатора уровня заряда батарей только не снизу в верх а с верх в низ!!!!!!!
12:02 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

с нагрузкой согласен моловато будет но изначально он стартует все дежурные напруги на T701 есть должен запуститься хотябы внутренний тест а он мне безовсяких тестов посылает в сад
12:09 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

При включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока должна включаться зарядка и запускаться вентиляторы. У тебя так?
13:16 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

вентилятор запускается сейчас попробывал отключить его индикация поменялась загорелись второй и третий так подозреваю что апс хочет мне чтото сказать при вкючении в сеть без запуска срабатывает только RY702
13:43 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А холодный старт как работает? Если срабатывает RY702, значит 24В есть. Не понимаю почему утебя индикаторы без запуска светяться.
15:03 11-08-2006   

alexk
**


Сообщений:
10
Регистрация:
10.08.2006

сам не понимаю я ведь писал что вся дежурка с транса Т701 есть и ещё попробывал исключить 4 батареи упса при включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока пытается вкльчить зарядку тоесть начинает клацать RY701 RY707 а индикация на морде чтото вроде самодиагностики только что она мне хочет сказать не знаю а эти нехорошие люди с рстайла третий день молчат ладно завтра спишимся пока
17:18 11-08-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Цитата:
люди с рстайла третий

Им наверное и сказать нечево, потухли .......... :gigi:
17:27 11-08-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Ничего не понимаю, что происходит.
1. Без батарей, или на пониженном напряжении батарей блок не включится вообще. Никакие батареи исключать нельзя.
2. При включении в сеть без запуска блока никакой самодиагностики не должно быть, индикаторы коротко моргают и больше не светятся. Вентиляторы запускаются и включается режим зарядки.
И вообще, что за детский лепет, нормально можешь обьяснить ситуацию.
08:46 12-08-2006   