Я не спрашиваю,но делюсь. UPS-525 вроде работает как надо. Пришел такой же и тут..увидел. Хороший на лампочку 100W работает запросто 10 мин, а вот тот который...ровно 3 мин!! Мня, перекинул батарею -все тоже!! Вынул платы и начал сравнивать. На плохом мсх LM 324 одной ножкой звонилась с видимой разницой. Перекинул мсх. -прозвонка перешла на хорошую плату. Поставил хорошую мсх. и все заколосилось.А ведь функционально все работало. Вообще Поверы на починку достаточно хороши...Хотя... принесли KIN-800AP. Там поменял батареи и..не проверил как следует. Вернули! На батареях работает около минуты и..выкл. Пока чешу репу. По аналогии конечно подставил 324-ю(благо на соките), но фокус не прошел..Вот и с 800-м проблему решил!! Просто мня какая-то в последнее время!! Новые батареи от проверенного поставшика -говно. Уже третья за последние пол-года!! Будет мне наука -НОВЫЕ батареи ПРОВЕРЯТЬ ПО ПОЛНОЙ!!
|