Scorpsan
****


Сообщений:
61
Регистрация:
03.02.2006

model 640-0730P
Кто нибудь подскажет как добавить напряжение заряда в схеме реализованной на IC17 и IC14. У меня на батарею приходит 27.0v.
Напряжение +12, +5, -8 в норме. микрухи заменить нечем.
Прога UPSDiag показывает заряд 90 процентов, и не растет дальше.
И попутно в УПСе постоянно треется транс примерно 45С после 3 часов прогона.
08:47 26-04-2006   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
Дак у Вас скорей всего просто дохлые батареи. Поменяйте и сделайте калибровку, если знаете как.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
09:49 26-04-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Scorpsan :
model 640-0730P

s/n ?
09:57 26-04-2006   

Scorpsan
****


Сообщений:
61
Регистрация:
03.02.2006

SU700INET
SN NS0040232799
батареи новые, с этого все и началось, калибровку а как заряд не достигает 100%.
10:08 26-04-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Scorpsan :

. У меня на батарею приходит 27.0v.
Напряжение +12, +5, -8 в норме.

Перепроверьте( 27V )другим прибором .
Устраните пульсации на +12, +5, -8V.
PS изменить зарядное раз( пояльником) плюнуть но с завода в 2000
он вышел в норме -уплывают( сохнут от тех же 45град) фильтрующие
в цепях +12, +5, -8V
15:19 26-04-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Можно попробовать в ручную выправить регистры.
УПСдиаг не дает устранить этот глюк если батарея не заряжена полностью, а зачастую полностью и не зарядишь ибо регистры брешут.
В этом плане оказался по лучше АРСфикс (платный) он сам автоматом при запуске регистры выправляет не смотря на степень заряженности батарей. После чего достаточно включить выключить УПС и все уровни приходят в порядок.
08:43 27-04-2006   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Попробуй в УПСдиаг изменять параметр "B" - если при изменении этого параметра меняется напряжение на батарее, то можно выставить сколько нужно.
А греются эти СМАРТы все, это норма.
02:04 03-05-2006   

Scorpsan
****


Сообщений:
61
Регистрация:
03.02.2006

Параметром В я ввожу реальное напряжение батареи, и влияет это у меня только на процент заряда, пробовал ставить заведомо ниже - думал этой цифрой УПС определяет надо ли продолжать зарядку, зря.
Короче, с IC14 13 нога стоит делитель R118 и R119 им выставил напряжение заряда.
Несколько циклов заряд - разряд прошло нормально, аппарат выдал. Сейчас жду похожего случая, проверить.
Спецам вопрос : я сделал правильно или нет?
05:43 03-05-2006   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1685
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Цитата:
IC14 13 нога стоит делитель R118 и R119 им выставил напряжение заряда.

В этой модели напряжение заряда можно изменить только этими резюками. Т.к. зарядник там автономный. Значение в 0 регистре влияет только на адекватное определение напряжения заряда мозгами.
05:50 03-05-2006   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Сделал так два СМАРТа (добавлял к R119), только в них был перезаряд, напряжене 28,2В, батареи дутые. Возврата нет. Правильно или нет, вопрос сложный. Но других вариантов в этой ситуации я не вижу.
06:04 03-05-2006   