Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC Smart700»

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Первоначально УПС не включался (светодиоды гасли через секунду после попытки включить), оказался севшим один из аккумуляторов. После его заряда, напряжение было равным ровно 24 В. Теперь при включении идет тест (начинают мигать светодиоды нагрузки и напряжения сети), после этого все тухнет, загорается светодиод перегруза и идет непрерывный писк до тех пор, пока его не выключить. С таким UPSом сталкиваюсь впервые, хотелось бы посоветоваться с теми кто сталкивался и знает типовухи таких.
07:29 22-04-2007   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

master_tv :
После его заряда, напряжение было равным ровно 24 В.

:gigi: Эт конечно много после общения с 12 вольтовыми бесперебойниками :cranky:
Но на 24 вольтовых эт нижний предел отключения ! :)
Полный заряд одной акб 13.65 вольт . А двух? :)
Ставьте две новые батареи ,желательно полностью заряженых,и тестируйте железо.
ИМХО ,у вас либо програмно либо физически ,проблемы с зарядкой .
08:50 22-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

krikus , спасибо, сегодня обязательно попробую
08:25 23-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Пробовал, зарядил обе батареи, показывают вместе - 28,5 В. И тоже самое! Идет тест, моргают светодиоды нагрузки УПС и сетевой индикатор снижения напряжения, затем после моргания, загорается индикатор перегруза и идет непрерывный сигнал... проверил диоды и транзисторы - все целое
09:22 24-04-2007   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
1. Батареи надо менять а не заряжать!!!!
2. Скорей всего надо корректировать константу "0"
3. Смотреть тип устройства и напр. заряда.
Это для начала
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
09:41 24-04-2007   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Это как в мониторах: спец кабелем и программой надо ЕПРОМ править, кто занимался - знает - 10 минут делов.
09:44 24-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

clof , а как надо прошивать? Если можно скиньте эту прогу и схемку программатора. val тип устройства вы имеете ввиду тип кроссплаты?
11:07 24-04-2007   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

master_tv :
Пробовал, зарядил обе батареи, показывают вместе - 28,5 В.

Надо сделать так.
Берете 2 НОВЫЕ батареи . Вносите их в УПС . Втыкаете УПС в розетку.
он там про себя что -то счелкнет и должен начаться заряд. Смотрите вольтметром ,растет -ли напряжение. Если не растет -зарядка не работает.
Если растет -оставляете . Он должен зарядить батареи до 27.3 вольт и отключить заряд. Вот тогда можно его включить кнопкой и посмотреть ,что будет происходить.
По идее и на полузаряженых НОВЫХ батареях исправный упс обычно не ругается.
Опыта по смартам -700 немного ...что-то возможно не правильно советую,но делал всегда так.
Да кстати ,и что вы так сумбурно описываете поведение индикаторов?
изложите последовательность смены индикации и время между циклами мигания горения визжания,а то не понятно :)
11:11 24-04-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
есть практически все для первого этапа.
Если батареи и данные EEPROM в порядке, светит ремонт платы электроники.
11:23 24-04-2007   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
master_tv :
val тип устройства вы имеете ввиду тип кроссплаты?
в терминальном режиме входите в каллибловку нажимеете "b" он должен сказать 50.9.I это значит он 700 230V , потом поочереди 4 5 6 0 должно быть соответственно 28 F2 FA 96. Если всё так, значит умерли транзюки инвертора 90%.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
12:45 24-04-2007   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Программа входит в состав ВИНДЫ, гиппертерминал называется, кабель идет к УПСу в комплект. Индикация не типичная, говорит о проблемах с измерением входного и выходного напряжения, не совпадают... Наряжение заряда тоже завышено.
13:07 24-04-2007   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

См:
Важно: Ремонтникам UPS возможно будут полезны эти ссылки.
13:21 24-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Если можно, подскажите, как с помощью программы PowerChute Business Edition можно зайти в память и перепрошить ее, либо откалибровать устройство
20:30 28-04-2007   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
master_tv Не уверен, но по-моему, парашутом, делу не поможешь... Я уже много времени не пытаюсь качать родной софт, ибо нужные функции для нас ремонтников, я не встречал не в одной програмулене для юзверей...
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
21:27 28-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Александр (Hook) , подскажите какой прогой можно его перепрошить
08:57 29-04-2007   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
master_tv А чем вас общение через "терминал" неустраивает???
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
11:03 29-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Александр (Hook) а как это делается? куда зайти и что нужно сделать?
17:41 29-04-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Ребята подскажите как с помощью гипертерминала настроить энтот упс. Замучил он меня уже. Электроника вроде в норме... В этой проге требуется настройка телефонной линии, как правильно настроить программу и перепрошить упс??
19:37 02-05-2007   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

master_tv :
Ребята подскажите как с помощью гипертерминала настроить энтот упс.


Вот вы вот странный какой-то . Почто ссылки -то не смотрите,
Вкурите! http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm и да пробьется в ваш моск знание! :lol:
Терминалка не требует настройки . Она по умолчанию долбится в порт СОМ1 на скорости 9600 . На порту должен уже висеть кабель и он должен быть воткнут в УПС ! Понимаете? :gigi:
По ссылке все написано ,что вы ждете -то еще?
07:52 03-05-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

krikus спасибо, все понял. Вот выдал мне упсик такую инфу: в регистрах 4-28, 5-F2, 6-FA, ревизия программы 50.11.I. Правильно ли все выставлено? Что можно изменить в нем? Пробовал возврат к заводским настройкам - ниче не помогает, все тоже самое...
13:05 03-05-2007   