Принесли Back-UPS 500 (BK500I) после включения в 380В.
Осмотр выявил: выгорел варистор MON2 и F2.
Заменил детали проработал пару минут и снова сгорел F2 и сгорела первичная обмотка измерительного транс-а T1.
Чем его можно заменить, откуда взять такой?
И отчего он горит, не сгорит ли снова, после замены?
Заранее благодарен за советы.
12:28 03-02-2007   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Бывает, замена на такойже из другого мертвеца.
12:33 03-02-2007   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

На свой вопрос
ProxyKZ :
отчего он горит
вы же и ответили:
ProxyKZ :
после включения в 380В

Подгорела обмотка. У нас, например, есть в продаже импортные трансформаторы, становятся почти один в один, но цены...
13:32 03-02-2007   

Владимир Зиновьев
Зелёный монстр

Откуда:
Ульяновск - Нижневартовск
Сообщений:
1017
Регистрация:
17.03.2006

ProxyKZ
Трансформаторы берут с других UPSов, которые приносят с неисправными и не поддающимися ремонту платами. В условиях СЦ это не проблема, а если у Вас единичный ремонт - тогда придётся либо перемотать, либо попробовать договориться с представителями местного СЦ.
Удачи!
17:48 03-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Раз сгорел варистор, могу предположить превышение напряжения сети, возможно включение в 380В, вместо 220...
05:40 05-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

А из другого не такого, но похожего по схеме, подойдет транс.?
05:41 05-02-2007   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Если плата 640-0213D, то на вторичной обмотке должно быть напряжение 16,3В (2-194w d-0,33 в 2 провода; 1- около 2600 d-0,1 )
06:55 05-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Плата именно эта, но перематывать наверное лучше не буду. Много ведь за ремонт UPS не возьмешь, а мотать это проблемно.
А ток какой вторички должен быть?
05:45 06-02-2007   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Максимальный ток можно посчитать по мощности трансформатора/ 16,3В. Мощность по справочнику исходя из габаритов. А если примерно, то в районе 0,5А. Подобрать трансформатор в этот АРС проблематично, т.к. практически нет свободного места. Лепить только на место сгоревшенего.
07:22 06-02-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

На этой плате Т1 и измерительный и зарядный, на схеме обозначен (10VA, 28VCT, 120/240V), важен коэффициент трансформации, от него зависит переключение режима работы.
08:44 06-02-2007   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Не могу точно утверждать что этот транс "измерительный", схемы не видел. По аналогии с другими моделями я называю этот транс -дежурным. Гыгыгыг -проблема. На старые линейки АРС я ставил трансы наши! Идешь в магазин радиодеталей(родной несешь в руке для сравнения) и выбираешь по габаритам,предварительно узнав сколько вольт должно быть на вторичке. Ножки подгибаешь,подсверливаешь плату,лишь бы по габаритам влез. И ВСЯ проублема :gigi:
13:15 06-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Вот такой подойдет ТП-114-7 11
U(в холостом)=16.5В
U(номинальное)=13.2В
I(номин.)=1.0А
тут о нем подробно есть: http://www.chip-dip.ru/product0/54640.aspx
или 13.2В для зарядки будет маловато? как считаете?
06:54 07-02-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Цитата:
U(номинальное)=13.2В

Это же наверное переменное, после моста будет 17В и минус падение на D18,D2 будет 15.5. Для зарядки нужно 13.6-13.9. Для зарядной микросхемы IC1 остается 1.9-1.6В, маловато, и это при 220В в сети.
Кроме того, не забывай, это еще измерительный транс. Через R1,R2 напряжение поступает на IC4 и, в зависимости от величины, происходит переключение "батарея-сеть", но это можно подстроить R37,R38 и VR2.
Желательно, чтобы напряжение на выходе транса как можно меньше зависело от нагрузки, иначе блок переключится на батарею не потому что снизилось напряжение в сети, а из-за снижения напряжения под нагрузкой на выходе транса.
08:11 07-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Кстати, если верить Urri, который выше писал, что ток у транс-а должен быть от 0,5А, отсюда значит, что чуть вышеописанный ТП-114-7 11 как раз должен подойти, ведь его номанальный ток 1А, а под меньшей нагрузкой в ИБП он и будет выдавть чуть больше своего номин. напряжения.
Так ведь? :confused:
13:09 07-02-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Вообще-то ток в цепи заряда изменяется от 0.7А, на полностью разряженной батарее, до 10-20мА(ток компесации саморазряда) на заряженной. Напряжение на батарее при полном заряде должно быть в пределах 13.6-13.9В, иначе батарея не получит полный заряд. Вот из этого и исходи, и незабывай, что порог переключения придется настраивать.
13:51 07-02-2007   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Там ещё после моста, перед кренкой, имеется стабилитрон на 18В , он в таких ситуациях обычно пробивается и палит новый транс.
16:06 07-02-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

dan_ko :
после моста, перед кренкой, имеется стабилитрон на 18В

D30 33V, 1/2W
16:29 07-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Поставил ТПК 12-8 (U(холостого)=25,2В U(номин.)=18,0В Ток=0,14А)
Отключение и подключение сети определяет. Разрядил по полной (до 10В) на нагрузке аккумулятор, сейчас заряжается, транс немного греется, но не сильно.

Кто как считает тока в 0,14А маловато будет, не сгорит ли он в скором времени?
06:28 08-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Греется, но палец держать можно и эту температуру держит
06:41 08-02-2007   

ProxyKZ
***


Сообщений:
43
Регистрация:
30.01.2007

Нашел трансоформаторы по размерам близкие или немного меньше вот тут:
http://promelec.ru/hahn_site/products.html?cid=1&gid=6

Подскажите, пожалуйста, какой из этих лучше подходит:
BV EI 481 1184 18В 15В 667mА
BV EI 481 1186 28В 24В 416mА
BV EI 481 1192 22В 18В 278mА
07:05 08-02-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «в Back-UPS сгорел транс. измерительный, чем заменить?»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group