Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SU700RM12U как считать прошивку.»
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Вопрос заключается в следующем, есть рабочий ИБП, при считывании программатором микросхемы EEPROM, показывает что микросхема чистая. Возможен ли вариант что прошивка защищена от считывания, если да, то как эту защиту обойти.
|
15:15 17-10-2006
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Вы бы хоть тип епромки указали для начала... если там, что то типа 24сХХ или 93сХХ , то в них по определению нет ни какой защиты от чтения, ну и соответсвенно у вас она (епромка) мертвая...
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:05 17-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
или програмер тупит....
|
17:48 17-10-2006
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
93С56 микросхема 100% живая, скорее всего проблема с программатором, буду разбираться. Спасибо за консультацию.
|
09:09 18-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Вник вот результаты: с помощью терминала и UpsDiag считал данные с рабочей прошивки и подкорректировал прошивку Smart-UPS 1400 RMIII, забил "b"---ревизию программного обеспечения «152.4.I», и ИБП стал определятся как SU700RM12U. Дальше проще, ИБП не видел нагрузку, подцепил нагрузку 200W что соответствует 40.3% и в окне калибровка UpsDiag поправил значения, поправил регистры и остальные данные. Теперь жду результата, со старой прошивкой он не заряжался выше 60%.
|
13:34 18-10-2006
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Ошибочка, стал определятся как Smart-UPS 700 RMIII
|
13:36 18-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
играться нужно с хекс кодом м версией микропрограмы.
|
13:39 18-10-2006
|
|
|
ranvir
Сообщений: 1 Регистрация: 03.12.2006
|
ЕЕпромка нужна от STM
и всего делов.
|
23:34 03-12-2006
|
|
|