Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
По названию понятно что из стойки,плоская,огромная дура. Не дышит совсем,клиент заявил,что что-то бахнуло.Сгорели два предохра на плате у самой морде. И тамже сгорело одно плечо мощных транзисторов. Для меня такие UPS не подьемны,но шефа жалко.Кто-нибудь имеет опыт по починке таких монстров? При согласии помочь-отпишу что найду,еще может возникнуть(наверняка) проблема с деталями. Что бы не смеялись -это для меня можеть быть первый Такой(больше 1000вт не берусь ремонтить).Вот...
|
17:05 28-09-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
МИА вообщето я с политики фирменого ремонта УПСов всегда офигевал по части того что даже при мелкой поломке нужно не решать ее, а менять плату целиком.
Но вот с большими проблемами когда отгорает полплаты или вышибает силовую, я всетаки предпочту поменять плату целиком нежели париться с ней.
Просто зачастую ремонт с такими выгораниями сулит на встревание еще одной горсти деталей которая на ремонт ни как не спишется, а на только твой личный недогляд.
|
17:23 28-09-2006
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Игорь привет.
Я с данным "агрегатом" не сталкивался -
вышли фотку "посмотрю" на чем оно "сваяно" - скажу стоит или нет связываться.
Вообще Я очень люблю делать упсы более чем 1kW- это
как правило более "прилично" выполненные аппараты - да и
"народ" покупающий такое оборудование меннее прижимистый
насчет оплаты.
У меня сейчас другая проблема - как "приволочь" 30 kW аппаратину в контору - в лифт не лезет зараза.
Жду фотки.
Успехов.
|
13:53 30-09-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Если не путаю модель , их легко сжечь сняв а потом неаккуратно надев верхнюю крышку, например при замене батарей, или включив в него чайник(невыдерживают 2квт) мы меняли платы, потому что там и микрухам приходит мандец...
_________________ все |
09:03 02-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
как "приволочь" 30 kW аппаратину в контору |
Если гора не идет к Магомету, значит ...............
|
09:41 02-10-2006
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Извините,друзья,не заходил сюда.А тут оказывается и мысли и люди шевелятся.Сфотаю,если получится. Все бы ничего,но с сетевого кондера сняли крышечку,казалось что дутые. Мдяаааа,пока этот валялся,привезли ЕЩЕ Больший!! Есть у нас городок знергетиков,называть не буду,так вот от туда UPSы подобных размеров валят и валят(проданы-то нами!!).Я уже шефу сказал,что подобным "счастьем" от подобных "профи"(они же Энергетики!!) надо завязывать или решать эту проблему по-серьезному с клиентами(вот в подобном я ДИКО сомневаюсь,причем именно с НАШЕЙ стороны). Ээээхх,русиш швайн(как ни прискорбно говорить такое про себя,ибо я и есть с ними)!
|