Список разделов -> Компьютерное железо: «upc rt 5000»
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
нам принесли smart-ups rt 5000 p/n силовой платы 640-0751е rev-06 p/n платы управления 640-0750d rev05
аппарат проработал 5 лет без замены батарей после замены аккомуляторов он включается и сразу уходит в защиту горят два индикатора уровня заряда батарей и индикатор внутренней ошибки визуально ничего горевшего нет все транзисторы и диоды живые дежурные напрежения в норме заряд на батареи не идет на выходе по нулям пробывал apcfix правдо демку бесперебойник видно аларм тест проходит а ошибка как горела так и горит если у вас есть какаято метода по ремонту этого аппарата пожалуйста подскажите.
|
17:04 10-08-2006
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Казнить нельзя помиловать - это первое, второе:
раз нет зарядки смотрите соответсвующие цепи, и для профилактики проверте контакты реле. Вот и вся метода
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
17:50 10-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Как Сашка мне говорил его не УПСдиаг ни АПСфик не грызет.
Если не ошибаюсь, то это ни G2 и ни G3 посему обычные проги его и не грызут.
Да и к томуже как такой агрегат без калибровки (настройки) отдавать клиентам.
|
18:21 10-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
При такой неисправности приходилось менять плату управления 640-0750, с нее не поступает сигнал включения режима зарядки. Схемы на нее нет, нарисовать ее невозможно, многослойная плата, с обоих сторон SMD деталей, как на собаке блох, заказывается как отдельная деталь. На силовой плате, скорее всего, все исправно. Блок с двойным преобразованием. Как мне помнится, в блоке стоит 18 батарей последовательно. Калибруется программой, которая идет в комплекте, и устанавливается дата замены батарей. Два таких блока, только 3кВА, были больше года назад, точно не помню, но вроде UPSDiag с ними работал, кабель 024С.
|
21:02 10-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
АПСфик его понимает даже пытается колибровать
с зарядом ладно но байпас должен работать?
|
07:27 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Цепь зарядки. Разъем J703(87,88),J703(89,90) - транс T702(3,4)- Q730,731 - Т712 - мост D736-739. Это DC-DC-конвертор зарядки, подключен через предохранители F703-704. Токовый сигнал по входу Т703 - J703(91,92)(93,94), сигнал тока на выходе R798,R863 - J703 (95,96)(97,98)
Цитата: |
но байпас должен работать? |
А не знаю, если плата управления неисправна.
|
07:57 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
это я вижу у меня на предохранителях нет +- 400 в ry707 ry707 разомкнуты
|
08:43 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Сигнал включения RY701,707. -J702(57,58) - Q719-R780- обмотка реле - 24В. Напруга 24В есть?
|
09:00 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
У тебя с батареями все нормально? При таком колличестве их без предварительной подготовки и проверки ставить нельзя, ничего хорошего из этого не получится.
|
09:12 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
сигнала включения нет напруго нет батареи получил 3 дня назад новые все под нагрузкой 2 А показывают 12.5в
|
10:57 11-08-2006
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Andrey A Kireev Калибровка это следущий этап, для начала надо разобраться почему нет зарядки...
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
11:16 11-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
alexk
Саш, зарядка автомобильная или любая другая есть?
12,5 это считай что пустые в нормальном заряженом состоянии около 13,6-13,8 должно быть.
И кстати два ампера это не нагрузка еще. Вспомни хотябы Ипон или ПоверКом там стоит один акк и предохранитель порядка 40-60 ампер. Это значит что для нормальной батареи 30 ампер это не страшно, а то что нужно.
Я щас проверяю батарейки 30 амперной нагрузкой, многие батареи прямо на глазах чахнут или вообще не тянут, за то два ампера дают по полной.
Вспомни я тебе все это расказывал не так давно.
|
11:28 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
только что доглядел горит два индикатора уровня заряда батарей только не снизу в верх а с верх в низ!!!!!!!
|
12:02 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
с нагрузкой согласен моловато будет но изначально он стартует все дежурные напруги на T701 есть должен запуститься хотябы внутренний тест а он мне безовсяких тестов посылает в сад
|
12:09 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
При включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока должна включаться зарядка и запускаться вентиляторы. У тебя так?
|
13:16 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
вентилятор запускается сейчас попробывал отключить его индикация поменялась загорелись второй и третий так подозреваю что апс хочет мне чтото сказать при вкючении в сеть без запуска срабатывает только RY702
|
13:43 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
А холодный старт как работает? Если срабатывает RY702, значит 24В есть. Не понимаю почему утебя индикаторы без запуска светяться.
|
15:03 11-08-2006
|
|
|
alexk
**
Сообщений: 10 Регистрация: 10.08.2006
|
сам не понимаю я ведь писал что вся дежурка с транса Т701 есть и ещё попробывал исключить 4 батареи упса при включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока пытается вкльчить зарядку тоесть начинает клацать RY701 RY707 а индикация на морде чтото вроде самодиагностики только что она мне хочет сказать не знаю а эти нехорошие люди с рстайла третий день молчат ладно завтра спишимся пока
|
17:18 11-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
люди с рстайла третий |
Им наверное и сказать нечево, потухли ..........
|
17:27 11-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Ничего не понимаю, что происходит.
1. Без батарей, или на пониженном напряжении батарей блок не включится вообще. Никакие батареи исключать нельзя.
2. При включении в сеть без запуска блока никакой самодиагностики не должно быть, индикаторы коротко моргают и больше не светятся. Вентиляторы запускаются и включается режим зарядки.
И вообще, что за детский лепет, нормально можешь обьяснить ситуацию.
|
08:46 12-08-2006
|
|
|