Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Sven PowerPro 500 не видит сеть»

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Он сеть видит но периодически и то только когда выключен.
Не включая УПС нужно несколько раз передернуть шнур питания чтобы внутри щелкнула релюха сетевая и началась зарядка батарей.
Если УПс включить он отпускает релюху и все время сидит на батареях игнорируя то что творится в сети.
11:48 15-05-2006   

bobi
*******


Сообщений:
2061
Регистрация:
09.12.2004

 e-mail 
Надо посмотреть релюхи , контакты наверняка подгорели , в поиске про это много ...
12:16 15-05-2006   

Olgert
******

Откуда:
Орёл
Сообщений:
422
Регистрация:
01.09.2004

 e-mail 
На свен Про500+ могу схемку кинуть если надо, а там по контролю напряжения сети разберётесь :) . Только адресок куда слать дайте.
12:16 15-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Olgert
Если можно конечно, заранее признателен. andrey-kireev@narod.ru

bobi
Первым делом их перебирал.
14:26 15-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Я чето не догоню эту глючную технику.
Буквально только успел отписать Olgert-у письмо как эта дрянь стала запускаться как надо.
Думал процу кирдык, а он взял с перепугу да и заработал. :confused:

Единственное, что на мой взгляд сумел заметить так это сигнал Vline который поступает на 3-ю ногу проца слишком горбатый после операционника, там в принципе емкость маленькая 220n на сглаживании, но я добавил еще столькоже и заметно сигнал стал более гладким и выше уровнем. Думаю чуствительность к пониженой напруге сетевой у УПСа убавится.

Вынужден пока оставить УПС на отлежку дабы глюк проснулся.
17:42 15-05-2006   

Olgert
******

Откуда:
Орёл
Сообщений:
422
Регистрация:
01.09.2004

 e-mail 
Есть ещё вариант, банальный непропай проца, либо трещина по плате, тоже вариант :)
17:55 15-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
На признак трещин обшарил всю плату ничего подозрительного не заметил.
Проц на панеле стоит передергивал не помогло.
Завтра буду смотреть после отлежки, эфект сухого кондера похоже гдето.
18:07 15-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Итак истинного глюка я похоже не нашол, но то что сделал думаю пригодится другим в случае с такимиже проблемами.
Хотя уже было мнение что процу кирдык.

Детектор сети построен на U3 (LM358).
Его задача формирование сигналов Vline (напряжение сети) и Fline (фаза сети) для проца соответственно 3-я и 21-я ноги U1. Оба эти сигналы должны просматриватся в как выключеном так и включеном состоянии при наличии сетевого напряжения.

Входной сетевой сигнал через кучу резюков и диф-мост поступают на ноги 2,3 и 5,6 операциооника после чего с 1,7-й ног через диоды и резюки идет на С9 (220нФ) накоторой сглаживается и формируется уровень Vline. На мой взгляд сигнал Vline был слишком горбатым не достаточно сглаженым, соответственно проц мог не адекватно оценивать состояние сетевого питания считать его слишком заниженым и работать все время от батарей. Паралельно С9 я добавил еще один такойже кондер, что довольно заметно сделало сигнал более сглаженым и выше уровнем.

После махинаций с Vline и передергиванием проца в панельке УПС заработал, хотя я не уверен что на долго.

Было еще одно мнение, что такое поведение УПСа связано с сильно разряженой батареей. Я подвешивал ему полу-дохлую батарею которая больше 11 вольт не давала, поведение УПСа не изменялось совершенно.
11:42 17-05-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Операционник вместе с диодами это схема выпрямителя среднего значения переменного напряжения. Для уточнения, питание операционника однополярное или двухполярное и ним все в норме?
12:30 17-05-2006   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Самое смешное из подобного что находил,это неприпаи в разьемах и входных и выходных,их же шевелят постоянно вилками,да и ламели стали делать чуть ли не из фольги.
12:56 17-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
kokur
Оно понятно что должно выдаваться нечто более среднее, но не такаяже пила прямо как после диодного моста и без кондера.

/\n/\n/\n/\n
---------------
Гдето так было на Vline явный завал на одно плече, но это можно смело списать на тупость обвязки операционника.

^^^^^^^^
---------------
А так потом стало.
13:21 17-05-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

У меня нет схемы да и свены ни разу не приносили, я просто для уточнения.
Явный завал возможно из-за неисправности диода в обвязке операционника, или самого операционника. Подобная схема определения сети APC 640-0245, но там нет кондесаторов, на выходе этой схемы должна быть пила с частотой 100 Гц. А как насчет питания операционника?
13:41 17-05-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Питания все в норме.
Схема там тупая малость похожа на ПоверМены или Ипоны.

На чет того что там должно быть воистину не знаю, осцилограм не прилагалось :)
Будет идентичный аппарат проверю.
13:53 17-05-2006   