Список разделов -> Компьютерное железо: «Недозаряд Smart UPS 700»
|
|
Scorpsan
****
Сообщений: 61 Регистрация: 03.02.2006
|
model 640-0730P
Кто нибудь подскажет как добавить напряжение заряда в схеме реализованной на IC17 и IC14. У меня на батарею приходит 27.0v.
Напряжение +12, +5, -8 в норме. микрухи заменить нечем.
Прога UPSDiag показывает заряд 90 процентов, и не растет дальше.
И попутно в УПСе постоянно треется транс примерно 45С после 3 часов прогона.
|
08:47 26-04-2006
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
Дак у Вас скорей всего просто дохлые батареи. Поменяйте и сделайте калибровку, если знаете как.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
09:49 26-04-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Scorpsan : |
model 640-0730P
|
s/n ?
|
09:57 26-04-2006
|
|
|
Scorpsan
****
Сообщений: 61 Регистрация: 03.02.2006
|
SU700INET
SN NS0040232799
батареи новые, с этого все и началось, калибровку а как заряд не достигает 100%.
|
10:08 26-04-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Scorpsan : |
. У меня на батарею приходит 27.0v.
Напряжение +12, +5, -8 в норме. |
Перепроверьте( 27V )другим прибором .
Устраните пульсации на +12, +5, -8V.
PS изменить зарядное раз( пояльником) плюнуть но с завода в 2000
он вышел в норме -уплывают( сохнут от тех же 45град) фильтрующие
в цепях +12, +5, -8V
|
15:19 26-04-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Можно попробовать в ручную выправить регистры.
УПСдиаг не дает устранить этот глюк если батарея не заряжена полностью, а зачастую полностью и не зарядишь ибо регистры брешут.
В этом плане оказался по лучше АРСфикс (платный) он сам автоматом при запуске регистры выправляет не смотря на степень заряженности батарей. После чего достаточно включить выключить УПС и все уровни приходят в порядок.
|
08:43 27-04-2006
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Попробуй в УПСдиаг изменять параметр "B" - если при изменении этого параметра меняется напряжение на батарее, то можно выставить сколько нужно.
А греются эти СМАРТы все, это норма.
|
02:04 03-05-2006
|
|
|
Scorpsan
****
Сообщений: 61 Регистрация: 03.02.2006
|
Параметром В я ввожу реальное напряжение батареи, и влияет это у меня только на процент заряда, пробовал ставить заведомо ниже - думал этой цифрой УПС определяет надо ли продолжать зарядку, зря.
Короче, с IC14 13 нога стоит делитель R118 и R119 им выставил напряжение заряда.
Несколько циклов заряд - разряд прошло нормально, аппарат выдал. Сейчас жду похожего случая, проверить.
Спецам вопрос : я сделал правильно или нет?
|
05:43 03-05-2006
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
IC14 13 нога стоит делитель R118 и R119 им выставил напряжение заряда. |
В этой модели напряжение заряда можно изменить только этими резюками. Т.к. зарядник там автономный. Значение в 0 регистре влияет только на адекватное определение напряжения заряда мозгами.
|
05:50 03-05-2006
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Сделал так два СМАРТа (добавлял к R119), только в них был перезаряд, напряжене 28,2В, батареи дутые. Возврата нет. Правильно или нет, вопрос сложный. Но других вариантов в этой ситуации я не вижу.
|
06:04 03-05-2006
|
|
|