Ситуация следующая, иногда происходит “Reset” если можно так назвать.
То есть работает, всё нормально и тут как будто его выключили и включили снова, ни каких сигналов, ничего источник не подаёт.
Если при работе отрубит фазу, то упс переходит на аккумулятор, пищит, ведёт себя нормально.
Такое ощущение, что иногда проскакивает какой-то импульс с командой «палундра». :abuse:
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком.
08:13 11-04-2006   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Руслан,ну зачем придумывать глупости?Какой нах ресет? Что такое ресет-сброс проца. Причем здесь пропадание напруги? УЧИТЕ устройства приборов,их принципы работы! За глупость получите насмешку(эт я вам обещаю). Вернемся к баранам. UPS при включении определяет напругу,ее состояние и....замыкает себя реле baypass. напруга сети идет к потребителю только через реле и фильтры. При неполадках в сети это реле отпускает и все идет через инвертор. Намек понятен. "Учиться,учиться и еще раз учиться!!!" -В.И. Ленин(Путин такое не может сказать-ума не хватит :lol: ). Пока. Сколько читаю вопросы по UPSам столько и изумляюсь-как можно по простейшему устройству так исковеркать вопросы.
09:12 11-04-2006   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
Игорь как всегда в своём репертуаре :gigi:
У этих упсиков почти всегда выделываются реле. Смотрите, простукивайте, выпаивайте и меряйте переходное R контактов
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
09:49 11-04-2006   

Ruslan
**

Откуда:
АЛМАТЫ
Сообщений:
19
Регистрация:
28.10.2005

МИА, за науку сенкс. На счёт насмешки спасибо.(мастер есть мастер)
Ученье СВЕТ, а неученее ТЬМА, так говорит один мой знакомый. :dont:

val, спасибо, честно говоря про реле, я неподумал (с релюхами попадались но вели себя подругому ). :confused:

Reset и другая белиберда, это я образно. :anguish:
11:32 11-04-2006   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Эти модели UPS очень чувствительны к помехам, в частности к искажениям фомы синусоиды. Происходит ложное срабатывание, что внешне воспринимается как щелканье реле. В моделях CS я допаиваю параллельно C6 кондер 47 - 100 нФ (12-ый вход IC1). Схемы RS у меня нет, поэтому возможно там другие элементы, но принцип тот же.
05:08 12-04-2006   

maxut
****

Откуда:
Пермь
Сообщений:
50
Регистрация:
01.12.2005

 e-mail 
все дело в контактах, после примерно 4-6 месяцев работы в релюхах сгорают контактные пары посмотри разбери сам поймешь у меня такого ремонта 80%
14:33 13-04-2006   

Ruslan
**

Откуда:
АЛМАТЫ
Сообщений:
19
Регистрация:
28.10.2005

Да, действительно реле, контакты хорошо подгорели.
После чистки контактов, работает 3-ий день.
Всем спасибо.
08:04 14-04-2006   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS 500 RS – «перезагрузка»»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group