sergvs



Сообщений:
3
Регистрация:
02.03.2006

Интересует номинал резистора R72. До меня его ремонтировали и установили на угад 1,5к. Сейчас UPS без 220в. включается на пару сек.и отключается. На выходе около 300в. С 220в. пару сек. нагрузка работает от сети, затем UPS переключается на аккумулятор так же на пару сек. (на вых опять 300в.) и отключается. Нужна схема или ваш совет.
04:09 02-03-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

По полоскам 10 кОм, по факту на плате 9.92
09:25 02-03-2006   

sergvs



Сообщений:
3
Регистрация:
02.03.2006

Установил 10к. без сети характер работы не изменился, а с 220в. практически сразу переходит на работу от аккумулятора не отключается но выходное напряжение плавает от 220 до более 300.
17:31 02-03-2006   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

набрать в поиске "R72"
_________________
все
09:55 03-03-2006   

sergvs



Сообщений:
3
Регистрация:
02.03.2006

Все заработал, проблема была в дроселе L1 обрывался.