Список разделов -> Компьютерное железо: «Back UPS 250I»
|
|
anton
*****
Откуда: Пермь Сообщений: 129 Регистрация: 01.04.2004
|
UPS находится в исправном состоянии ,необходимо заставить его вкл от аккум ( без сети ).
В таком же Back UPS 400I эта функция реализована через кнопку.
Пробовал подпаивать кнопку в 250I не помогает .
Может кто-нибудь делал доработку этого UPS ?
|
10:32 06-01-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Нужно глядя на 400i плату - допаять на 250i то чего недостает.
|
15:32 06-01-2005
|
|
|
anton
*****
Откуда: Пермь Сообщений: 129 Регистрация: 01.04.2004
|
действительно все заработало когда запаял недостающиие детали .
Q23-2N2222
Q24-KSP2907a
Q25-KSP2907a
Q26-KSP2907a
D20-1N4148
D32-1N4148
D33-1N4148
D34-1N4148
R105-47k
R106-200k
R107-200k
R109-20k
R110-100k
R111-100k
R113-47k
R130-10k (2%)
R141-680k
R143-20k
+кнопка
|
08:38 13-01-2005
|
|
|
Presto