Список разделов -> Оффтопик: «Теоретически-практический вопрос по электрике»
|
|
Dc
*****
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004
|
Добрый день!
Вопрос на засыпку.
Дачный участок. К дому подходит "воздушка", от нее к ящику со счетчиком и автоматами подведен кабель. Вся проводка делалась мною, внешняя (повреждение изоляции исключено). Ящик заземлен и все розетки с заземлением. В доме стоит насос и качает воду из колодца. Есть бойлер для нагрева воды (как уже говорил, все розетки с заземлением).
Это исходные данные.
Теперь вопрос.
Почему иногда (!) вода (только вода!) кусается током? Ощущается только если есть ранки на руках.
Вот такая загадка...
_________________ С уважением Андрей. |
12:51 06-07-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Наверно на вас синтетика одета, а об воду спускаете заряд в землю. Иначе быть не может если все так как вы описали
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
12:56 06-07-2005
|
|
|
Rush
Модератор
Откуда: г. Калининград Сообщений: 2656 Регистрация: 31.03.2004
|
Андрей, а как заземлено ?? именно контур сделан или просто штырь вбит ?? сопротивление заземления мерил кто или нет.. насколько помню - не более 4 Ом должно быть.
|
12:58 06-07-2005
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
А в бойлере для нагрева воды с заземлением все нормально?
P.S. А как в бытовых условиях померить сопротивление заземления? Может мультиметром, один щуп посадить на шину, а другим ткнуть в землю?
_________________ Alles Luge... |
13:37 06-07-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Трубы все до крана металлические? У бойлера у ТЭНа изоляция не пробита? У насоса изоляция цела? Кран заземлить.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
13:54 06-07-2005
|
|
|
Oleg
******
Сообщений: 733 Регистрация: 31.03.2004
|
1. Лепестки заземления в розетках имеют свойство разгибаться, при этом нарушается контакт.
2. Как выполнено заземление? При недостаточном заглублении штырей в землю(либо особенностей почвы) возможно влияние влажности самой почвы.
|
14:49 06-07-2005
|
|
|
Dc
*****
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004
|
Заземление сделано следующим образом. 3 куска арматуры длиной ок 1.5 м соединены стальной лентой на растоянии 1м друг от друга и по прямой линии вбиты в грунт. От среднего идет алюминиевый провод к ящику.
Трубы везде пластиковые.
Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась!
Я просто не понимаю, как такое может вообще быть?
Вода в колодце (по моему разумению) сама по себе является хорошим заземлением. В момент, когда работает насос, столб воды непрерывен (то есть соединен с водой в колодце).
Короче херьня какая-то.
Спрашивал у местного электрика, который обслуживает дачное общество, он говорит, что где-то могут воровать электричество, но как это связано с моей проблемой?
_________________ С уважением Андрей. |
09:32 07-07-2005
|
|
|
Sergant
Двоешник!
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004
|
Дык, а кран заземлить?
_________________ Укушу |
10:51 07-07-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась! |
по очереди отключать вилки устройств из розеток- проверять при каждом отключении "кусачесть" воды, определить из какого устройства ток течёт, да и кран то хоть металлический? тады заземлить его. Вода имеет удельное сопротивление, в зависимости от содержащихся в ней солей и минералов, ионов металлов, и не может являться
Цитата: |
сама по себе является хорошим заземлением |
, и проблема в Вашем случае, думаю, из-за пластиковых труб.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
11:03 07-07-2005
|
|
|
Sergant
Двоешник!
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004
|
Можно еще вставку из медной трубы в подводку сделать и прямо на улице заземлить
_________________ Укушу |
11:38 07-07-2005
|
|
|
BORQ
Мастер
Откуда: Сделано в СССР Сообщений: 945 Регистрация: 31.03.2004
|
Есть возможность померить кусачесть воды?
На предмет переменка-постоянка и напряжение.
Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: *От среднего идет алюминиевый провод к ящику.* и допустим латунный кран.
Ранки болезненно чувствуют весьма малое напряжение.
_________________ Наша служба интересна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна.
Золушка часто кончала во сне
Юное тело тянулось к весне. |
13:12 07-07-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
BORQ
Цитата: |
Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: |
Борис, ну сколько может дать галь.пара- ну при лучшем стечении обстоятельств (электролит, разность металлов) 1.2 Вольта, ну может и "покусывать", но я не думаю что вода, бегущая по пластиковым трубам, хороший проводник напряжения от той самой галь.пары, даже если электроды источника находяться на разных концах трубы, я не думаю что колодезная вода являеться хорошим электролитом, подозреваю что имеет место утечка(возможно естественная, емкостная) от какого либо из использующихся устройств (расчитанные на соединение метал. трубами), и без
Цитата: |
вставку из медной трубы в подводку |
, по совету глубокоуважемого мной Двоешника!, не обойтись. И даже уверен что это необходимо сделать в целях безопастности превентивно. вот.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
15:00 07-07-2005
|
|
|
Sergant
Двоешник!
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004
|
Не , BORQ, кусаться начинает вольт от 36(с учетом мокрых рук) . Я себе такой естественной "батарейки" представить не могу..(Она еще и ток дает, иначе не кусалась бы)
_________________ Укушу |
15:12 07-07-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
(обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", |
Цитата: |
Вода всеравно кусалась! |
насос то погружной? На насосе у Вас утечка, или как то заземление на насосе не правильно подключено, и совет Вам- замените алюминиевый провод в контуре заземления на медный, и хорошенько прикрутите шайбами с гайкой, да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
15:29 07-07-2005
|
|
|
Алекс
******
Откуда: Н.Новгород Сообщений: 785 Регистрация: 02.12.2004
|
ALEX Ну вот, хотел написать,а ты опередил.Ты прав,
в насосе есть кондеры фильтра,а они дают гаьванмческую связь
сети с корпусом насоса и,ессно,с водой.Так что дело в плохом
заземлении.
|
15:40 07-07-2005
|
|
|
Al_LEXX_andr
******
Откуда: Москва Сообщений: 427 Регистрация: 08.02.2005
|
Ну у каждой кусачести есть значение. Меряется простым напряжометром между краном и заземлением.
_________________ В России ноутбуки чинят не по схемам, а по понятиям... |
15:48 07-07-2005
|
|
|
VIF
Мастер
Откуда: г. Батайск Сообщений: 831 Регистрация: 08.07.2004
|
И не стоит забывать про сосдей электроворов!
Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов.
|
16:49 07-07-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
И не стоит забывать про сосдей электроворов!
Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов. |
так вот и стоит видимо задача енти потенциалы выровнить.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
17:00 07-07-2005
|
|
|
Dc
*****
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004
|
Огромное спасибо всем ответившим!
Покрайней мере появились новые пути решения проблемы...
Теперь мои мысли:
1. Насос не погружной. Стоит в помещении. Вчера вечером вода опять начала "кусаться" и я провел такой эксперимент. Отключил от розеток и насос и бойлер - только эти эл. приборы контачат с водопроводом (соврал - есть еще машинка стиральная, но она включается в розетку только на время стирки) - ситуация не изменилась! Это я к тому, что утечка в этих приборах не является причиной проблемы... Или я не прав?
2.
Цитата: |
да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления |
А что лучше?
3. Значение "кусучести" пока сообщить не могу - вчера прибора под рукой не было, а по соседям ходить было поздно... Но при случае, конечно замерю. Вообще ощущается это только если повреждена кожа - просто так пальцем трогать кран или воду бесполезно.
Еще раз спасибо!
_________________ С уважением Андрей. |
15:12 08-07-2005
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Dc Есть такое понятие в практической электрике - "шаговое напряжение" . Сдаётся мне, что твоя проблема - сходна. Во первых, в сельских "воздушках" весьма вероятен сильный перекос нагрузки фаз, а следовательно и возможен приличный потенциал на "нулевом" проводе. Заземление у тебя - недалеко от колодца. В случае потенциала на нулевом проводе - он приложится к воде, как то поделенный, но будет. А на поверхности земли возможен меньший потенциал. Вот и бьёт потихоньку. Ранки щипет уже при 12 вольтах, а не при 36, 36 считается безопасным для жизни, но если подать скажем эти 36 между языком и анусом - наверно убьёт
Как проверить? Оторви нуль от заземления и померяй потенциал между ними, в разное время суток (нагрузки разные будут.)
И вторая проверка - при максимальном потециале на нуле, вбей штырь возле колодца, там где стоишь, опусти электрод (ведро цинковое к примеру) в колодец в воду и померяй потенциал между ведром и штырём - с заземлением нуля и без.
Как бороться? А заземление сделать правильным - глубоко и широко, и подальше от колодца.
_________________ Старый Кот |
16:49 08-07-2005
|
|
|