Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Пришел УПС с взоваными ключами (8 шт) - HRF3205, оборваными резисторами в затворах по 20 Ом, после замены их на IRF1407 и соответственно резисторов в их затворах, при попытке включения начинают мигать все подряд светододы и трищать релюшки. Импульсы на затворах полевиков и их стоках есть. Кроме указаных деталей ни чего явно горелово нет, внимане вопрос: что дальше?
Поможите кто чем может, сами мы не местные....
|
14:26 03-06-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Все четыре релюшки проверил, путем подачи на них напряжения и измерения сопротивления контактов и изоляции, все они в норме, что делать?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
14:53 03-06-2005
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
там Р-канакльник должон стоять по питанию, в корпусе с четремя ногами, меняеться на IRF9610, 9620. Менять.
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
15:55 03-06-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
ALEX : |
там Р-канакльник должон стоять по питанию, в корпусе с четремя ногами, меняеться на IRF9610, 9620. Менять. |
Спасибо за подсказку, во вторник попробую и отпишу результат...
|
08:54 04-06-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Проверьте наличие -8v .
Если перед ключами стоит микросхема HIP4081 ,а перед ней
что-то типа 361-0015 в планаре то аппарат можно "хоронить" - по причине выхода последней из строя (обычно пробой между
выводами -8v и +12v порядка сотни Ом ).
Если найдете 700 смарт то из него можно "добыть" АРС2010 на
замену - правда в DIP корпусе.
Еще в блочке питания (преобразователь -8v , +12v , +5v ) , будет пробит диод по -8v.
Успехов - но нужно указывать точно модель аппарата.
(У вас скорее всего SU100RMI ).
|
22:19 04-06-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Токарев Александр : |
Успехов - но нужно указывать точно модель аппарата.
(У вас скорее всего SU100RMI ). |
Спасибо за информацию!
Я бы с радостью указал модель полностью, если бы смог найти ее.
Не сочтите за наглдость может схемка завалялась?, если так то бросте в мыло, пожалуйста.
|
21:34 05-06-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Увы - в данный момент в процессе "срисовывания" (процентов 30 готовности).
Хочу собрать 361-0015 "на рассыпухе" - у самого "кладбище" из этих аппаратов .
Выходит из строя из-за схемотехнической ошибки - те аппараты
которые попали в ремонт до "разноса" моста - уже переделаны
и подобных "чудес" делать не будут.
Что касательно модели - сзади на шильдике со штрих кодом - нижняя строка.
Успехов.
|
12:06 06-06-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
ИБП APC SUA1500I такойже дефект что и у Александра (Hook) сгорели четыре полевика HRF3205; четыре резистора по 20ом; IC18 HIP40821B; IC19 361-0015A; D30 4148CC по -9V. После замены ИБП работает но остался один трабл при нажатии на кнопку выключения, выключается и тутже включается с третьей-четвёртой попытки выключается нормально. С такой проблемой не сталкивались.
|
14:17 06-06-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
И ещё вопрос к Токареву Александру что за схематическая ошибка и какая требуется переделка.
|
14:53 06-06-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Проблема в том что от затворов "нижних" транзисторов произведено подключение напрямую к выводам 361-0015 -
в предыдущих моделях подключение было произведено
не к затвору а до резистора затвора ( при выгорании ключа
сгорал резистор а вход АРС2010 оставался целым - в этих
"уродцах" при "отстреле" нижнего ключа +24V попадает на вход 361-0015 "убивая" ее за время сгорания резика).
В общем "перекоммутировать" как у старых моделей.
Вопрос кАлексей.Л где Вы "расжились" 361-0015 - если
не секрет.
Насчет самопроизвольного включения - проверте цепь на поливечке отключения питания проца - там что-то полудохлое (утечка поливика , биполярника "запирающего " затвор в землю, и т.д. - верно для предыдущих моделей (в этом еще не добрался до этого узла(рисование)).
Успехов.
|
17:44 06-06-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
Александр я эти бесперебойники по гарантии ремонтирую, с поставкой запчастей для ремонта на электронном уровне у них хреново но есть возможность снимать комплектующие с плат идущих под замену.
|
10:46 07-06-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Нет-ли возможности "поживиться" хотя-бы парой 361-0015 .
Как забрать подумаю если город сообщите.
Спасибо зараннее.
|
11:37 07-06-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
К сожелению была пока толко одна плата под замену с глючным процесором.
|
12:01 07-06-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Модель SUA1001. D30 - оказался с утечкой а между его контактными площадками 4 Ом. Анод диода идет на 1 ногу 361-0015А, которая относительно земли и показывает 4 Ом.
Гасподин Токарев Александр оказался как всегда прав. Спасибо вам за информацию.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
14:40 07-06-2005
|
|
|
Roman
Гость
|
В ИБП выгорели силовые ключи, и как полагается, м/сх 361-0015, диод D30. Ключи заменил, диод заменил, вместо 361-0015 поставил APC 2010, перекоммутировал вывод 2010, чтоб не сгорела. От батареи аппарат включается, но горит светодиод "перегрузка". Померял сопротивление между выводами проца 22 и 44 (выводы питания проца?)- всего около 27 ом. Маловато вроде. Неужели и проц сгорел?
|
14:00 28-10-2005
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Картина аналогичная, описанной Александром.
Случилось это после того , как во включенный без крышки аппарат уронили железку. Ключи выгорели все, плюс несколько дорожек. После того как выпаял 361-0015 аппарат начал " включаться" (я подаю 24 Вольта от лабораторного источника) и APCFix его видит. Даже константы не испортились . Вопросы: не появилась ли возможность приобрести 361-0015 (в планаре), не появилась ли с тех пор как Вы писали схема, полный ли аналог 2010 и какую ногу нужно перекоммутировать, нельзя ли приспособить 2020 , которая у меня есть, возможны ли варианты?
Аппарт спалили по разгильдяйству и восстанавливать прийдется за свой счёт..
|
14:13 13-12-2006
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
2020 это совсем другая микросхема - чем 2010.
На свой "металлолом" я "разжился" микросхем на сервисе АРС в Киеве
- правда с "разборки" и долго "вымаливал" - но на безрыбье и рак рыба.
Сейчас "приспособился" таскать "эксклюзив" с Тайваня - но долго и
цены "От КАРДЕНА" - но в некоторых случаях деваться некуда.
Успехов .
|
14:34 13-12-2006
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Спасибо за сочувствие , хотелось бы уточнить, полный ли аналог 2010 и нет ли другого названия?
|
14:41 13-12-2006
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
УВЫ!!!!
Сейчас буду очередной заказ отправлять - наверное
поинтересуюсь хотя-бы ценой - если Вам не "горит"
можно пару штук заказать.
|
14:51 13-12-2006
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Оно кончно "горит", так как клиент принёс всего-лишь батареи поменять.
Но восстанавливать как-то прийдётся, тем более , что это SU100RMI2U, в стоечном исполнении. Если будет возможность, сообщите цену, а там видно будет.
|
15:20 13-12-2006
|
|
|