Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS EneltPro MP10000TH - опознать транзисторы в инверторе.»
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Модель платы инвертора : UHTFSM3.PCB
UPS на 10кВт.
Надо опознать транзисторы Q1-Q4, т.к. они в клочья и кусочки утеряны.
Корпус типа ТО-247. По остаткам корпуса видно, что Q3 отличается от Q1,Q2. На плате стоит 6шт. электролитов 470мкФ х450В и 2шт. плёночных 0,33 х1200В
Может, чисто случайно, у кого такой есть под рукой или пробегал...
|
15:39 31-05-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
компания новая 2007 год.В поиске нашел только твой вопрос по ремонту. Сам поищи по eneltpro . Тип ON-Line
|
13:16 03-06-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
10 квт-это серьезно.Как сожгли? По дури:чайниками и лазерниками? Такие тразюки достанешь у себя? Может даже IGBT. Такой мощности раньше делал? Общее питание 3 фазы или одна? Может там PFC погорело?
|
15:03 03-06-2018
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
UPS обычный однофазный. На соседней плате c похожей маркировкой UHTFSM2.PCB и внешним видом стоят такие же электролиты 470мкФ х450В 2шт.. Платы раскачки (драйверы) одинаковые . Ихняя модель UHS6SM5.PCB и даже подписаны некоторые сигналы. Например, IGBT.E и IGBT.G. Так что с огромной вероятностью искомые транзисторы будут типа IGBT.
На живой плате это IKW40N120T2 (маркировка K40T1202 ).
|
16:11 04-06-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Платы работают на выходные трансы? Может там разделили выходную мощность на 2 части чтобы не качать все десять кил? Если так-то копируй и моли Бога за шару.прокачай транс отдельно на работоспособность и перечисленные кондеры позвони.Около сгоревших транзисторов мелкие детали позвони(резюки
)
|
09:34 05-06-2018
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Самое обидное в ремонте таких аппаратов (как-то делал 2кВт онлайн) - обычного лабораторника не хватает, чтобы его качнуть без потерь "ремонтных" компонентов. А в сеть(или от АКБ) запустить - страшно(и не дешево) А мой лабораторник - хоть и до 60В, но защита - всего 5А (на дежурку хватало, но как кнопку включения жмешь - пик и усё - защита сработала на ЛБП - и основная схема вырубилась)))
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
18:20 05-06-2018
|
|
|