Список разделов -> Компьютерное железо: «Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT»
|
|
stavnet
Сообщений: 3 Регистрация: 02.07.2017
|
Добрый день!
Прошу помощи.
Первый раз столкнулся с Ippon INNOVA RT 1,5K. Схем, сервисных мануалов нет.
Симптомы такие:
1. холодный старт (ошибка INVH - высокое напряжение инвертора)
2. рабочий только режим BAYPASS
В остальных случаях ошибка ISFT (ошибка при запуске инвертора)
Подскажите в каком направлении копать.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: stavnet (17:25 02-07-2017), всего редактировалось 1 раз |
11:49 02-07-2017
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Новье или после клиента? Я набрал в поиске ISFT-какой-то разьединитель,может на что наведет? А может просто реле bypass ?(контакты).Вход по сети глянь навскидку.
|
14:35 02-07-2017
|
|
|
stavnet
Сообщений: 3 Регистрация: 02.07.2017
|
Откорректировал свой первый пост.
ИБП после клиента.
Режим BAYPASS полностью рабочий. На дисплее индикация режима BAYPASS перекрывается ошибкой ISFT.
В BAYPASS напряжение не пропадает.
Все ссылается на инвертор. Остается выяснить на какой стадии завышенное напряжение.
|
17:29 02-07-2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Прозванивайте все силовые элементы на радиаторе. Если всё или почти всё дохлое - то вероятность восстановления мала. Это "болезнь" плат Eaton 9130 700-1500 /Ippon IRT 1-2K.
|
08:39 03-07-2017
|
|
|
stavnet
Сообщений: 3 Регистрация: 02.07.2017
|
Ребята с аналогичного форума дали наводку.
Конденсатор C44 (10 мкФ * 250В) в выходном фильтре инвертора реально имел емкость 41 нФ. Похоже обрыв.
Временно запаял 6 мкФ * 1000В, инвертер запустился.
Последний раз редактировалось: stavnet (19:00 05-07-2017), всего редактировалось 1 раз |
15:52 05-07-2017
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Сам понял что написал? Это разве не Line-on ?
|
18:07 05-07-2017
|
|
|