Детский сад
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Детский сад: «smart ups APC 1000i SUA1000I - авария»

Паша Жданов
*****

Откуда:
fidonet
Сообщений:
256
Регистрация:
24.09.2005

плата 640-7734D:

APC smartups SUA1000i после самотеста с нагрузкой мигает 6 лампочек.
0. Год назад менял RY2 реле (мигало 6 на заниженное напряжение).
1. С нагрузкой в виде БП в дежурке тест проходит, с запущенным БП или монитором в качестве нагрузки не проходит.
- без нагрузки не дергает реле пониженного напряжения. Т.е. в процессе перехода от акб к сетевому напряжению.
- с нагрузкой перед аварийе дергает реле пониженного напряжения,
загорается переменка, и заниженное напряжение/режим повышения (левая нижняя). Т.е. в процессе перехода от акб к сетевому напряжению.
Иначе: запускаем ТЕСТ, работает от акб, запускаем нагрузку БП - работает (от акб), втыкаем сеть - валится (всегда, почти всегда).
12:36 10-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Не, даже Кнорозову тяжеловато понять Павла Электроновича.Тем не менее попробую.Неисправа описана не раз.Литики? Паша наступает и осваивает и..выигрывает..в два-три хода.
05:42 11-09-2012   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

МИА :
Литики?

Реле. RY5, IMHO.
08:33 11-09-2012   

Паша Жданов
*****

Откуда:
fidonet
Сообщений:
256
Регистрация:
24.09.2005

литики проверены, RY5 звонится отлично, щелкает тоже, похоже RY2 заклинило, давал 32в на него щелкнул не сразу, дефект пропал.
косвенно - от 18в срабатывают практически все реле, RY2 плохо или никак, сработалось за год скачки.

первое и пятое перекидывают акб и сеть, проблем нету, хотя вчера глюк вылазил. Давал и 220 горел зеленый. те занижения не было. Глюк именно при переходе на бустер - заниженное.
Точнее так после теста акб выход с акб (со слабой нагрузкой) возвращается сразу в 220.
С нагрузкой нормальной возвращается в 220 через режим бустера (пониженного). RY2 (год назад менял, выбивало но раз в год, катушка другая немного).
На холостом ходу переход в бустер нормально туда и обратно (входной упс2 акб/220).

Пускал упс через упс тонким проводом 3м - провод греется, 1000упс говорит ааа питалово низкое, даешь нормальный провод 1,8 или 220 напрямую говорит Ок.

Снимаю этот кал, вскрытие покажет. реле 2*6, запараллеленое, толи 2пары толи одна.

Дурацкий вопрос, релюй на проводках вывести можно? а то монтаж двусторонний и еле живой.
09:16 11-09-2012   