Алексей.Л 
  Мастер
  
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005 
 
 | 
 
  
   ИБП APC Back-UPS ES 525 BE525-RS 640-0395B-Z_REV02
 
Принесли 5 ИБП с заменой АКБ, поменял, изменил дату замены АКБ, протестировал и отдал на выдачу. Через 5 минут мне сообщают, что один бесперебойник щёлкает, при приёмке говорят, тоже щёлкал. Забираю обратно, выясняю какой из них щёлкает. Действительно один из них с периодичностью в одну минуту клацает реле RY2, и кратковременно загорается светодиод, как на таймере. Что любопытно, подключенный к сети он не клацает (только если выдернуть из разетки). Потратил два часа, на поиски, поменял все конденсаторы 22uF 16V (остальные проверил), пока не стал мерить напряжение на кнопке включения, а оно с 12V постепенно уменьшатся, потом щелчок и встаёт на место, отпаял кнопку и дефект устранился.
  | 
   
  
   | 13:49 04-08-2011   
    
    | 
   
  
	 |