Список разделов -> Компьютерное железо: «APC BE525-RS поведение как будто запала кнопка»
|
|
fas
*****
Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006
|
APC не включается, при подключении батареи пищит как будто запала кнопка. Питание на кнопке не стабильно от 0В до 2В. Транзисторы в цепи кнопки рабочие, конденсаторы 22мкФ заменил. Подскажите схему питания кнопки. Изучая плату, остановился на необходимости замены ЛМ358, я в правильном направлении иду? Поделитесь схемой, пожалуйста. Спасибо.
Плата:
640-0395B-Z_REV02
|
18:05 27-06-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
fas, Кнопка это типовуха, поменяйте, для начала, кнопку.
Сообщите мыло.
|
06:46 28-06-2011
|
|
|
fas
*****
Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006
|
dan_ko, Вы правы, замена кнопки помогла, странно проверял мультиметром, вроде звонилась нормально.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: fas (11:45 30-06-2011), всего редактировалось 1 раз |
09:54 28-06-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
|
|
Lotse
*
Откуда: Ангарск Сообщений: 6 Регистрация: 13.03.2012
|
dan_ko, а схемой не поделитесь ? t-room@mail.ru
_________________ специалист широкого профиля - могу копать, а могу и не копать ! |
05:19 24-08-2012
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Не раньше понедельника.
|
09:03 24-08-2012
|
|
|
Lotse
*
Откуда: Ангарск Сообщений: 6 Регистрация: 13.03.2012
|
Отлично, заранее спасибо !
_________________ специалист широкого профиля - могу копать, а могу и не копать ! |
03:29 25-08-2012
|
|
|