Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1500 Ремонт цепи управления вентилятором»

supermaxx



Сообщений:
3
Регистрация:
30.01.2010

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 SUA1500I 230V, год выпуска 2009, плата управления 640-7734H REV08. Внутри ИБП единственный вентилятор ADDA 24V 0.1A постоянно вращается на высоких оборотах, очень шумно. Все остальное работает нормально.
В исправных устройствах примерно с 2008 года вентилятор работает в двух режимах:
1. На высоких оборотах (24...26V) - при работе от батарей, при тестировании или перегреве.
2. На низких оборотах (12...14V) - в режиме покоя, при работе от сети.

Неисправность: в данном случае режим низких оборотов вообще не включается.

Точнее, при переходе в режим покоя при работе от сети обороты незначительно снижаются, но напряжение на вентиляторе так и не падает ниже 24V. Как будто пробит какой-то транзистор в цепи вентилятора. Но как его найти? При попытке поиска по дорожкам печатной платы в цепи питания вентилятора обнаруживаются довольно много элементов - компаратор ST 393, ОУ ST 064C, через дроссель вход (не выход!) регулятора питания ST LM317T... непонятно, кто из них может быть виноват. Поиск затрудняет разбросанность этой цепи по плате - под вентилятор разведено несколько разъемов, хотя и не все распаяны, дорожки постоянно "прыгают" между обеими сторонам платы и т.п.
А хозяин просит не просто отремонтировать, а еще и отрегулировать обороты вентилятора. Чтобы как в этих же моделях производства до 2008 года было - в режиме покоя при комнатной температуре вентилятор вообще не вращался.
Есть ли у кого-нибудь информация по схеме управления вентилятором в этой модели? И пробовал ли кто-нибудь эту схему дорабатывать?
19:21 30-01-2010   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Не пробовали. Не советую. Для эстетов - термодатчик внутрь и схему терморегулятора на отдельной плате. Вентилятор к терморегулятору, подстроечник температуры на переднюю панель. Клиенту объяснить, чем выше будет температура - темь меньше проживут батареи.
17:09 06-02-2010   

supermaxx



Сообщений:
3
Регистрация:
30.01.2010

Выводить что-либо новое на переднюю панель - значит ее изуродовать. К тому же, если есть термодатчик - зачем тогда подстроечник? Люди хотят жить и не беспокоиться. Чтоб и вентилятор работал когда надо, и чтоб впустую не молотил, неохота его слушать лишний раз. На мой взгляд, здесь досадное упущение со стороны APC.
А про терморегулятор на отдельной плате - с этим я согласен. Для начала вопрос, откуда лучше брать температуру - с радиаторов инвертора, с трансформатора или откуда еще? И знает ли кто, где находится встроенный термодатчик?

По неисправности. Покопался на плате, обнаружил цепочку из p-n-p транзистора Q47 (TIP30CG), стабилитрона D62 на 13В и резистора R346 c маркировкой 1002 (судя по рабочему току стабилитрона это сопротивление в Омах). Коллектор Q47, соединенный с анодом D62, подключен к земле-минусу, на базе Q47 - катод D62 и резистор. Другой вывод резистора, соединенный с эмиттером Q47, идет на минусовой вывод разъема вентилятора. К слову, туда же идет еще одна цепочка, управляемая с ноги процессора. Так вот, между коллектором и базой Q47 сопротивление ноль (так же как и у стабилитрона в плате), между эмиттером и базой около 30 Ом, в обе стороны. Отпаивать для проверки пока не тороплюсь, хочу собрать мнения - кого отпаять первым :) Какие будут мнения - пробит транзистор или стабилитрон?
Клиент признался, что поигрался с разъемом вентилятора и случайно его замкнул :durak:
22:32 06-02-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

supermaxx :
Клиент признался, что поигрался с разъемом вентилятора и случайно его замкнул
вот с этого клиенту и надо было начать а то вдруг ни стого ни с чего вентилятор перестал работать
supermaxx :
Какие будут мнения - пробит транзистор или стабилитрон?
транзистор более вероятно через него подача тока на вентилятор и, что долго выпаять?, чтобы в угадайку не играть
supermaxx :
На мой взгляд, здесь досадное упущение со стороны APC.
ну да точно упущение apc, а если кувалдой по нему то точно упущение, почему не работает?, должен после кувалды работать
15:22 07-02-2010   

supermaxx



Сообщений:
3
Регистрация:
30.01.2010

Отпаял транзистор. Спасибо за совет, это действительно он все портил. Без транзистора бесперебойник стал вести себя как более старые ревизии той же модели - вентилятор почти всегда молчит, что и было надо клиенту.
Насчет кувалды... для военных в Штатах APC и не такое делает, причем давно.
Но обычным людям этого не нужно. А вот плавный терморегулятор вентилятора в бесперебойнике с такой ценой не помешал бы
16:55 07-02-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Будешь смеяться, но как т опришел пыльный инелт тысячник интеледжент XLT сначало не доконца заряжал акб, а после профилактики(очистки от пыли) стал выходить в ошибку. Однако стук со злости отверткой по плате вернул все в рабочее положение))))
21:19 12-02-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1500 Ремонт цепи управления вентилятором»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group