Теория и практика
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Теория и практика: «Инвертер 220В из UPS»

Serge_L
******

Откуда:
Калуга
Сообщений:
591
Регистрация:
07.02.2006

 e-mail 
Приперли меня к стенке :) сделать в автобус инвертер 24В -> 220В. Решил использовать 700 Смарт на 730 плате, благо их есть у меня... Никто не заморачивался, как его заставить пускаться без сети 220В? Уже пол-дня сижу, что-то крышечка начинает плавно ехать...
_________________
С уважением, Сергей
16:13 10-08-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Serge_L, Это фирмы АРС? Нажать и удерживать кнопку включения.
Я такое делал. Родные акки оставил, и подключил к автомобильному толстым проводом через диод шоттки на 60А. Пятый год работают на 4х дизельных фургонах, Поверком 1000, от него питают ноут и струйник. Вроде как разъездной магазин...
_________________
Старый Кот
16:25 10-08-2009   

Serge_L
******

Откуда:
Калуга
Сообщений:
591
Регистрация:
07.02.2006

 e-mail 
Дядя Боря, шаман!, однако... Удерживать кнопку до звукового сигнала и отпустить. Во как надо! :) Если продержать дальше, то хрен стартует...

Спасибо огромное, не знал про это :druzja:
_________________
С уважением, Сергей
17:18 10-08-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Serge_L, Я в своё время, не имея юзер-мануала, опытным путём это определил. Ну да, пикнет - отпускай, ага. Давно не баловался... Хотя свой такой дома, с дохлыми акками - жаба давит новые купить, а надо бы...
_________________
Старый Кот
19:01 10-08-2009   