macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
PCB: 098-17543-01-S1;
Sticker: C43320-A0-707.
При подключении к сети щёлкает 1 раз релюшкой и спикером.
Затем, если нажать кнопку "On", загорается зелёная лампочка и одновременно начинает
непрерывно пищать спикер. Потом щёлкает релюшкой. Зелёная лампочка тухнет.Пикун замолкает на 1сек.
Затем опять непрерывно пищит, пока не выключишь UPS.
Если пускать от аккум. без сети, то поведение практически такое же. UPS новый.
Tрансформатор 080-48155-02. Чёрный провод ни с чем не звонится.
У Алексей.Л нашёл упоминание про термопредохранитель и этот же транс. Сбоку предохранитель нигде не нашёл, наверное, запрятан далеко внутри.
Зато нашёл, что слиплись коричневый и красный провод. Забыли на заводе заизолировать.
Теперь понятно, почему фьюз сгорел... Можно ли это обойти? Куда там, чего?
|
12:29 24-11-2008
|
|