Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS500 (BR500I) назначение сигнала CHARGER_EN ?»
|
|
Fedorov
*
Откуда: Новосибирск Сообщений: 7 Регистрация: 17.01.2006
|
Плата 640-0259-rev05 отсутствовала зарядка - сделал, но свистел изрядно. На 1 вывод TL431 прицепил 1 мкф. стало тихо, но пока искал причину свиста обнаружил, что у включенного упса с периодом около 5 секунд проходит короткий сигнал CHARGER_EN, который гасит зарядку. Так и должно быть (для чего?) или я чего-то недоглядел?
|
10:24 30-01-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Я понимаю что расшифровка таких сигналов сложновата. Но если вы ремонтник,то вы просто обязаны знать стандартные сигналы и состовлять для себя словарик. Это также обязательно,как знать электронику. Я предпологаю что это enable - попросту включено,активировано,что также можно в поисковиках найти запросто(я там и нашел). Пока. Удачи. Чую, что этот модельный ряд 500-тки требует архива по неисправам.
|
11:44 30-01-2008
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Fedorov, так и должно быть.
|
11:53 30-01-2008
|
|
|
Fedorov
*
Откуда: Новосибирск Сообщений: 7 Регистрация: 17.01.2006
|
А-а понял! Это упс проверяет не пора ли менять батарею. Иваныч55, спасибо!
|
12:37 30-01-2008
|
|
|