Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerman Compact 650+ -не работает зарядка.»
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
На входе и выходе LM317 напряжений нету. С трансформатора переменки 17В тоже нету.
С новым аккумулятором UPS корректно включается и работает, но на аккумулятор не идёт зарядка.
Пока не разобрался как 220В приходит на транс. В сходном по схемотехнике Иппоне на транс приходит 37В, выходит 17В.
Три релюшки поменял. Тестером дохлых деталей пока не нашёл.
P.S.Этот UPS такого типа, что с дохлым аккумулятором не включается вообще и при подаче 220В не заряжает аккум. Зарядка начинает работать только когда UPS запустится.
|
12:06 23-01-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Только хотел спросить ЧТО это за новая модель ..как увидел просто бредовую мысль о зарядке! Кто бредит: производитель или чинитель? Если производитель -доказательства в студию и..всеобщая обструкция производителя. Но, если чинитель..ждем-с.
|
12:42 23-01-2008
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Встречал такое схематическое решение.
BNT-600A 110-0BNT-613(PCB)
В этой модели зарядка АКБ осуществляется только после включения ИБП.
Сетевой предохранитель жив?
|
13:33 23-01-2008
|
|
|
macoboot
******
Откуда: Belarus, Minsk Сообщений: 447 Регистрация: 24.06.2004
|
Цитата: |
Сетевой предохранитель жив? |
Да, жив. Прозвонил тестером все низкоомные резисторы и п/п.
Сеть видит. При отключении сети переходит на аккумулятор.
|
13:43 24-01-2008
|
|
|