Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS 500»
|
|
fas
*****
Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006
|
перегрузку и выключается, такой глюк может проявляться раз в несколько дней. Скажите пожалуйста на что необходимо обратить внимание при поиске неисправностей. Внутри ничего подозрительного, батарея рабочая, глюк проявляется даже если в нагрузке только монитор.
|
10:49 26-04-2007
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Мда - модель указана конкретно. Забавно, если мон в стендбае а пропал свет и упс послал комаду системнику, и тот в свою очередь вклющает мон, тот в последствии может вклютить сратовое рормагничиваение, какова будет реакция упса?
|
10:53 26-04-2007
|
|
|
fas
*****
Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006
|
извиняюсь модель Back-UPS 500 CS, проблема не мониторе, не в системнике, а в упсе проверено несколько раз.
|
11:35 26-04-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
fas, сколько раз писали о подгорании контактов реле при таком проявлении неисправности. Реле проверял?
|
11:48 26-04-2007
|
|
|
fas
*****
Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006
|
забыл реле проверял в этой упсе месяца два назад, оно было нормальное, глючила упса также, но ооооочень редко. Ща разберу и посмотрю
|
13:04 26-04-2007
|
|
|