winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   13:23 12-02-2024
Платы расширения в ИБП нет.
По RS232 APCFIX не видит его. Провод оригинальный, настройки порта сделаны.



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   13:21 12-02-2024
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.
Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я пр ...



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   13:20 12-02-2024
там подписано serial
:)
это понятно



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   22:58 07-02-2024
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь

Возникает вопрос, где тогда искать RS232https://www.tonitrus.com/media/image/97/ea/76/srt8krmxli-10 ...



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   21:47 07-02-2024
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП из ...



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   21:44 07-02-2024
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь

Да, читал про это. Пока руки не дошли до разбора.



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   21:42 07-02-2024
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета

Батареи выдают ровно 110в именно на клем ...



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   00:12 07-02-2024
APCFix эти аппараты не видит



winterfresh

Отв.: 17
См.: 7621

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.
Сообщение:   16:40 05-02-2024
Здравствуйте.
Есть бесперебойник Smart-UPS SRT 8000 модель SRT8KRMXLI два года стоял без действия. Появилась задача запустить его, купили пару новых АКБ APC RBC140 родные.
ИБП запитан одной фазой 22 ...