topf
Отв.: 18
См.: 15178
|
|
Спасибо за ответы. Оказался проц: наклейка PD0305-0001B, Smart Ups 4G, Rev 12. Снят для проверки с аналогичного аппарата.
|
|
topf
Отв.: 18
См.: 15178
|
|
Спасибо за ответы. Седня вых. Аппарат на работе. Кондеры имелл ввиду все электролиты проверил.
|
|
topf
Отв.: 18
См.: 15178
|
|
Всем привет. Суть проблемы: после
...
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
У меня мысль такая же была, но сколько ждать когда принесут аналогичный До сих пор нет.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Клиент - организация. Аппарат под списание.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Всем привет. Спасибо за советы. Под процом флеш память 8 ножек. Но в ней, как понимаю, храняться данные об аппарате + его калибровочные значения. Все эти данные вдны через UPS diag. Значит она живая. ...
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
прошивка: PD0404-001 Rev1.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Контроллер P87C51FB-4N. Похоже слетела прошива! Проверить заменой пока нечем. Прошивки тоже нет.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
ОК. Аппарат APC SMART- UPS SC420I (шасси 640-232K).
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Есть внутренняя пошивка, а внешня ...
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Кнопка рабочая. При нажатии на нее ИБП кратковременно пищит, нажал - пискнула и все. Реле никакие не щелкают.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Добавлю. В проге Upsdiag в тесте - проверка индикации - загораются все индикаторы как и положено.
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Спасибо за ответ. Смотрел осциллом. +5 есть в норме. Нагрузку к выходу цеплял. Может думал, выход есть. Нет. Включена только RY1 реле сетевая. Остальные не включаются. Транзисторы включения релюшек жи ...
|
|
topf
Отв.: 24
См.: 18096
|
|
Всем привет. Суть проблемы: нет вк
...
|
|
topf
Отв.: 4
См.: 4989
|
|
Спасибо за ответ. Обе сборки менял. Все тоже.
|
|
topf
Отв.: 4
См.: 4989
|
|
Добавлю, что в аналогичных 2х аппа
...
|
|
topf
Отв.: 4
См.: 4989
|
|
Всем привет. Powerman Back Pro 600. Микросхемы U2-SG3524,U4-LM324,U3-LM339.
...
|
|
topf
Отв.: 11
См.: 9812
|
|
Всем привет. Вообщем заказал схему, прислали но не полную. По крайней мере питание показано. Нашел неисправность: просаживалось Uпит=12В до 6В. Пробита LM358-стоит на отдельной плате с двумя оптронами ...
|
|
topf
Отв.: 11
См.: 9812
|
|
Да так и есть, сервис центр, но схем & ...
|
|
topf
Отв.: 11
См.: 9812
|
|
Кварц поменял сразу 24,576. Потом выясн ...
|
|