Поиск по конференции
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Результатов поиска: 28


maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   11:22 15-12-2011
Спасибо, Алексей, уже весь в процессе :druzja:
Все получилось! Спасибо всем огромаднейшее :clap:
Были заменены Q25, Q26, (ранее C40, C41).



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   17:12 14-12-2011
ага, обшибся я, на лм358 они заходят у которой нет отрицательного питания... на 4 ноге +1,2 в а на 8 ноге +12 в, наверно чтото тут...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   16:53 14-12-2011
Спасибо :druzja: , понятно, просто процик думает что входное завышенное и не хочет врубаться. По входу есть высокоомные резюки, синфазный сигнал на вход компаратора 393 заходят, видимо для синхронизац ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   15:14 14-12-2011
РЕШЕНО.
Один пациент вернулся на родину :super: .
Битым оказался биполярный транзистор Q29A FT790A, который коммутирует напряжение на вход стабилизатора IC11 12в. Заменил на КТ816Г. 40в 3А п-н-п.
П ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   11:48 14-12-2011
to Solo:
точно, есть такое. Пробовал менять - резултата + нет. в параметрах указано 0%, то есть должен включаться в любом случае. В течение некоторого времени (до 1-3 минут) бывает и включается, но н ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   10:36 14-12-2011
1) Да, забыл сказать о реле байпаса, я его разобрал, почистил контакты, в принципе, они были в нормальном состоянии.

2) Напряжения я нашел + 12 стабилизатор. а + 5 в есть на процике, а вот где оно ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   09:55 14-12-2011
1) на стикере, который на основной плате, цифры начинаются с 3104, я так понимаю 31 неделя 2004 года? А UPSGiag говорит что дата производства 2006 год, а как это может влиять на работу?

2) Кондеры ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   16:47 13-12-2011
Прошивка рабочим дампом результата не дала, проверяю электролиты, есть приборчик еср мерять. пока 3 шт. 22.0 * 16 в смд заменил, но эффекта видимого нет.



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   11:04 13-12-2011
ну да, обе проги показывают значения напряжений акб и сети одинаково. Напряжение сети и его значение отличаются между собой и тоже с акб. Ну да это может и не так важно, как глюк с пропаданием сети... ...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   10:56 13-12-2011
демо версия позволяет только смотреть, а изменять кажется ничего нельзя или я ошибаюсь. Запустилась с админправами, менять ничего нельзя. Та же петрушка, значения напряжений теже...



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   10:29 13-12-2011
UPSDiag2 и терминал там есть, да вроде прога нормальная/

Вот еще один такойже аппарат нарисовался. Пишет что в сети 312 вольт. Коэффициент сетевого напряжения не правится.... :sad:



maslennikoff

Отв.: 22
См.: 36513

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   [Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I
Сообщение:   10:05 13-12-2011
Всем привет!

Есть три таких аппарата, у всех кроме прочих неисправностей, прослеживается следующая штука.
Все аппараты с новыми заряженными акб 4шт * 12в 7Ач.
Плата 640-0253G.
Заряжаются АКБ до ...



maslennikoff

Отв.: 7
См.: 9794

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   powerware 9120: dc bus fault
Сообщение:   13:21 08-06-2010
у меня сохранились записи напряжений на разъеме модуля управления, так около 40% отличаются, попробую выводы какие-то сделать :sad:



maslennikoff

Отв.: 5
См.: 8932

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC BR800I UPS не переходит на питание от сети
Сообщение:   13:48 07-06-2010
был случай - прихватило контакты реле которое переключало режимы, проверь реле на предмет переключения.



maslennikoff

Отв.: 7
См.: 9794

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   powerware 9120: dc bus fault
Сообщение:   11:28 07-06-2010
1) для этих упсов должно быть точно по 400 вольт, такие у меня уже были в ремонте
2) система управления почему-то вообще на разрешает запуститься первому преобразователю, а через несколько секунд зап ...



maslennikoff

Отв.: 15
См.: 21880

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Навигатор Prestigio Geovision 4000 - нет подсветки
Сообщение:   10:09 07-06-2010
скорее всего полевик быстрый и сравнительно мощный, я с такими сталкивался в платах LVDS на жк телеках. попробуй подкинуть чтото из серии IRF7403



maslennikoff

Отв.: 7
См.: 9794

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   powerware 9120: dc bus fault
Сообщение:   08:39 07-06-2010
??? причем сдесь калибровка? не запускается PFC, каким боком калибровка к первому преобразователю???



maslennikoff

Отв.: 7
См.: 9794

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   powerware 9120: dc bus fault
Сообщение:   12:22 04-06-2010
Всем привет!

Пришел сабж в ремонт, выдает ошибку dc bus fault. Батареи заряжает. На кондерах в момент включения батарейного преобразователя напряжение поднимается до 400 в и плавно снижается. На вы ...



maslennikoff

Отв.: 17
См.: 16935

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS Powerware 9120 неправильно видит напряжение батарей
Сообщение:   10:17 22-12-2009
Нашел резистор 136 номинал 422 кОм а был 520 кОм. Резистор стоял в цепи оптрона TLP521 - узел измерения напряжения. Короче после замены резистора - все ок, немного подобрал точнее, чтобы соответствова ...



maslennikoff

Отв.: 17
См.: 16935

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS Powerware 9120 неправильно видит напряжение батарей
Сообщение:   10:24 17-12-2009
maslennikoff :
ведь я подставлял другую плату
-на другой плате настройки будут отличаться вряд ли с другой заработает
но тем не менее, обе платы управления нормально работают с другой основной пла ...


Часовой пояс: GMT + 3
  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group