mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   00:30 05-04-2013
Тему можно считать закрытой,
Для копилки - замена електролита С22 на 2шт параленьно 470х50в(330 и 820 к сожалению небыло, 1000 мне показалось против той, что стояла с завода "детским лепетом&qu ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   09:19 04-04-2013
ок, спасибо за подсказки, поменяю, отпишусь про результат.



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   00:43 04-04-2013
похоже на большие пульсации на С22, подключая АКБ, пульсации уменьшаются, вот и понижение напряжения до 26В. IC14 за зарядку отвечает.
не успел купить С22, дома такого нет, завтра поменяю,
вот тольк ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   13:34 03-04-2013
Зарядка осуществляется через силовые ключи в этих ИБП, посмотрите С34 и большие С22, похоже на большие пульсации на С22, подключая АКБ, пульсации уменьшаются, вот и понижение напряжения до 26В. IC14 з ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   08:27 03-04-2013
не сочтите за рекламу, но схема есть [url=http://upsclub.org/texts/su700/]тут
Вчера немного поковырялся, напряжения контрольные
24 - 26,2
12 - 12,01
5 - 5,01
-8 -8,33
напряжение на снятой клемм ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   14:53 02-04-2013
Посмотрел поиском по APC2020(в латыни),правда на мощном UPCе...неужели и на 450-м такое же? Если платы одинаковые и батареи по две,то прошивки отличаются....и отличаются ли,Мне не сообразить,но мысль ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   11:16 02-04-2013
Как раз процем и есть, насколько разобрался, АРС2020, вечером пересмотрю, отпишусь,
заодно думаю померять на 700-том ток заряда и на 450, на одних и тех-же батареях, при одинаковом(ну хоть приблизите ...



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   10:29 02-04-2013
Дело в том, что зарядка идёт, но не до конца, с трансом всё нормально, контрольные напряжения в норме, УПС работает нормально, кроме неполной зарядки батареи.
ШИМ - АРС2020, АРС2010



mact

Отв.: 22
См.: 22402

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Недозаряд Smart UPS 450
Сообщение:   09:47 02-04-2013
APC SMART-UPS SU450I
Плата 640-0730H
Прикупил себе APC Smart-Ups SU450I, плата один в один с 700inet за отличием выходных транзисторов. Электролитические конденсаторы все заменил сразу, как и кнопки ...