krokus
Отв.: 2
См.: 5043
|
|
подскажите правильные значения регистров и напряжение на заряженых АКБ.
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
проблема решена.Из гипертерминала в режиме програмирования уменьшал значение В (-)...делал переодически замеры при снятой батареи...батарею приходилось возвращать назад для дальнейшей коректировки нап ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
HAA, если нафлудил-очень извиняюсь!больше не повторится!(случайно обьеденились две темы по SUA1500I и SYRT2000XLI от АРС)
DC-AC,огромное спасибо за помощь и интересные идеи!
как решу свою проблему ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC,надо пробывать с АКБ или отсоединить на время установки напряжения?
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, так и есть...правда соседи калибровали UPSDiagом...может от этого такие расхождения..но резкое падение заряда акб думаю тут непричём..сейчас мудрят с дополнительной(самодельной!) АКБ...незнаю к ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
совсем забыл про свою основную тему..может кто подскажет как в гипертерменале уменьшить показания напряжения на АКБ...не очень верится чтобы была такая "железная" поломка...всётаки надеюсь н ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
Дядя Боря, тут спорить не буду...на жд до сих пор советская власть и все вытекающие с ними.. увы боремся с тем что имеем
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, самая ответственная да..но многопортовые хабы только с 1 блоком питания.И схема питания построена немного по другому...непосредственно питается от одного фидера..на входе силовой размыкатель..и ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, да связисты к себе пускают неохотно..тем более сейчас и у них разделение с сигнализацией..но мы не используем их бесперебойное питание..
6 часов это катастрофа в условиях ЖД....у нас простой б ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, простите...не понял и перепутал модель и фирму изготовитель.. да ..мы и связь совершенно разное..просто физически приходится размещать свои узлы у связистов
АКБ GP1272 F2
получается проги ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
Дядя Боря, дело не в безграмотности а отчасти в способе набора на клавиатуре...вернее в расположении рабочего места-очень сильно извиняюсь..стучу одной рукой-до мышки иной раз не добратся..полнейший з ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, нет..с самого РЖД....к сожелению о том какую технику закупать с нами вообще не советуются..кто и что закупает-загадка..эксплуатируем что дали АКБ на 2000 стоят CSB..дата производства 01.2010.К ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, кстати о трансе в Ippone...встречалось....сгорает обмотка соединённая последовательно с силовой..уж не помню что там с неё снимается..но сделана она помоему в 2 раза тоньше проводом(может в это ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
DC-AC, Нет ..довольно не рядом..Воронеж..... из4х-3нерабочих..имеется ввиду одной модели(SYRT2000XL1) мониторинг ведётся по сети через встроенные сетевые карты АР9606(тоже с заоблочной ценой).Узлы рас ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
Александр (Hook), из дешёвых? а есть ли вообще ИБП дороже АРС? 500ка 3200р и помоему дороже....в то же время иппон в пределах1100р за такую же мощность...и почему в том же PowerWaare или Libert или MG ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
alex_iork, не знаю как на заводе...а наши АРС практически все на гарантированном питании...и поломок стоечных ИБП просто потрясает...про мелочь 500ки я просто молчу..этих ушло в небытьё просто эшелоны ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
kokur, да..с заменой платы это наверняка не промахнутся!был когда то в столице на АРС...мы по разным фирмам за неделю пробегали..кто железо нам поставлял..но такого отношения нигде не встретил..однако ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
kokur, это идея!...про обратную связь.....где то всчётаки что то слегка ушло..потому как меряет точно на 3 вольта больше! покопаюсь-о результате отпишусь!спасибо!
кстати на плате есть маленький подст ...
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
небольшая поправка..при заряженых АКБ моргают 4 средних светодиода..а наличие сети и заменить акб горят постоянно...в программе показывает напряжение АКБ ровно на 3 вольта больше.
|
|
krokus
Отв.: 46
См.: 42625
|
|
Алексей.Л, да дело именно в том что при стандартном включении они как раз и не моргают а лишь когда где то заряжу полностью батареи.А так на батареях больше 24.6В не бывает-недозаряд..который ИБП восп ...
|
|