по поведению APC думал что исправно а в действительности здорово подгорели контакты и залипли с одной стороны. Получается что по одной группе контактов всегда сеть была включена, а другая группа ко ...
думаю что два транзистора PHP54N06T вышли из строя, но ещё не прозванивал их (видно по цвету металла у них что очень сильно грелись), на реле подозрений пока нет.
подключал лампочку 35 ват, при переключении на батарею сразу отключается.
реле исправно т.к. на разъёмах куда подключаются шнуры компьютера после переключения на батарею напряжение есть, только о ...
Почему так пишете? Основная цель конференции — помощь в ремонте и общение людей, потому и обратился за помощью. мог бы сам найти ответ не обращался бы. Наидётся решение с помощью конференции ил ...
APC Back_UPS CS 500, при переключении на батарею на выходе ~33 вольта вместо ~220.
Аккумулятор исправен. Реле исправно. От сети работает исправно.
Индикация на передней панели раб ...