broken_ups
Отв.: 10
См.: 10550
|
|
12-вольтовки он хавает, потому как ранее я делал подобные замены и на АРС данной модели и на tripp-lite, все прекрасно работало, и работает до сих пор . Только вот ремонтировать эту тачку не приход ...
|
|
broken_ups
Отв.: 9
См.: 11078
|
|
Заменил силовую плату, битую оставили, может потом исправим.
Что самое интересное, написали по поводу этой проблемы разработчикам, они тоже разводят руками и советуют менять плату О_о
|
|
broken_ups
Отв.: 10
См.: 10550
|
|
Привет, помогите разобраться с АРС!
Проблема: сдохли 2 батареи на 6В 12 Ач, заменил на одну 12 В 12 Ач. При включении юпс щелкает релюшками, несколько секунд работает от батарейки, после чего появляю ...
|
|
broken_ups
Отв.: 9
См.: 11078
|
|
Нет, это М-ка.
Батарейный блок из 6 аккумуляторов расположен слева, а справа силовая плата, платы упарвления и коммутации.
А МХ бывает только 4, 5 и 20 кВА, с выдвижными силовым и батарейным блока ...
|
|
broken_ups
Отв.: 9
См.: 11078
|
|
В том и проблема, что никаких средств диагностики на данный момент нет (кроме обычного тестера), а клиенту очень срочно нужно... А состоит юпс из силовой, коммутационной платы и платы управления.
|
|
broken_ups
Отв.: 18
См.: 24649
|
|
А 17 Ah не многовато? Попробуй поставить 7Ah, если есть конечно. С помощью PSP можно только регулировать выходное напряжение, уровень разряда, и работу выходных розеток. Попробуй с помощью нее сбросит ...
|
|
broken_ups
Отв.: 9
См.: 11078
|
|
Да, юпс RT 3U. Проблема в том, что выходного напряжения вообще нет, юпс просто как бы "зависает" при включении. В истории есть аларм № 707 "MIN INVERT VOLTAGE". Плата управления ме ...
|
|
broken_ups
Отв.: 18
См.: 24649
|
|
Поздновато конечно зарегился здесь, но скажу сразу всем: Eaton выкупили производство однофазных ИБП (теперь они будут выпускаться под бредном Eaton), Schneider выкупили производство трехфазных систем ...
|
|
broken_ups
Отв.: 9
См.: 11078
|
|
Всем привет!
Если кому-либо приходилось заниматься ремонтом ИБП MGE серии Pulsar M, помогите пожалуйста!
Проблема в том, что юпс привключении не запускает инвертор, т.е. сам юпс включается, даже вид ...
|
|